发帖时间:2016-03-16 17:22:48 楼主

安全计算V10.6悬挑脚手架验算怎么还没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算"?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条第三点是要求验算的。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-16 18:03:25 1楼

这个已经有楼板配筋验算了,需要把主梁锚固点梁板配筋验算的对勾勾上,才会有计算书计算内容

  • 2016-03-16 19:01:33回复

    哦,知道了,非常感谢,谢谢! 哦,知道了,非常感谢,谢谢!

其他类似问题

安全计算V10.6悬挑脚手架验算怎么还没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算"?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条第三点是要求验算的。...阅读全文

2016-03-16 2802 1

型钢悬挑脚手架计算怎么没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算”?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条规定需要验算的。...阅读全文

阿荣 2015-05-24 2771 1

型钢悬挑脚手架采用螺栓连接,工字钢位于阳台部位,悬挑脚手架作用下阳台梁承载力验算。求大神指导...阅读全文

活力彩虹 2020-11-06 877 1

大家好,请教一下悬挑脚手架搁置点为悬挑梁,怎么验算结构悬挑梁...阅读全文

123312 2020-05-10 895 1