豆豆976
发帖时间:2015-08-13 10:25:14 楼主

桩基的实际抽样数量和检验批容量按什么填,怎么样填呢

单翼天使
回帖时间:2015-09-20 16:50:04 1楼

混凝土灌注桩,我是钢筋一桩一表,混凝土是一次一个检验批,检验批容量为4根。
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-13 11:22:58 2楼

新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
GB50300
回帖时间:2015-08-13 11:03:44 3楼

管桩按照当天施工数量填写~!除静载,小应变按照规范其他主控一般按照20%
  • 豆豆9762015-08-13 11:06:22回复

    那实际抽样数量和检验批容量怎么填。假如当天施工4根 那实际抽样数量和检验批容量怎么填。假如当天施工4根

  • GB503002015-08-13 13:03:25回复

    最小2,实际2,也要参考这个规范。 最小2,实际2,也要参考这个规范。

土建资料
回帖时间:2015-08-13 10:59:27 4楼

如果是混凝土灌注桩,一般是按一根桩一个检验批的。
  • 豆豆9762015-08-13 11:03:14回复

    那抽样数量怎么填,假如是三根的话,检验批容量就是3根吗 那抽样数量怎么填,假如是三根的话,检验批容量就是3根吗

  • 土建资料2015-08-13 15:49:53回复

    假如是三根的话,检验批容量就是3根,最小抽样和实际抽样按规范写就行了。不过我这里都是每根桩做一个检验批的。 假如是三根的话,检验批容量就是3根,最小抽样和实际抽样按规范写就行了。不过我这里都是每根桩做一个检验批的。

其他类似问题

桩基的实际抽样数量和检验批容量按什么填,怎么样填呢...阅读全文

豆豆976 2015-08-13 8149 4

模板、钢筋、混凝土、看规范理解不了。求助...阅读全文

小王 2014-07-25 27288 2

检验批容量怎么填,请发963765792@qq.com 问题补充: 比如模板、钢筋、混凝土检验批容量是按什么填的呢?...阅读全文

♀蝶£ 2014-08-04 11240 2

楼梯容量按间、钢筋材料、加工、连接、安装和模板安装、现浇结构检验批容量最大、最小容量这么填...阅读全文

小晴 2017-06-07 1932 1

通风与空调的检验批容量与最小/实际抽样数量该怎么填?例如:冷媒管、风管等可以用米算吗?8.3.4 制冷系统管道、管件的安装应符合下列规定:检查数量:按系统抽查20%,且不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查。 冷媒管我们的工程量是按m算的,检验批容量与最小/实际抽样数量该怎么填?...阅读全文