脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连?

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-07 23:05:09 1楼

脚手架连墙件为焊接,与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,与脚手架连接部位是扣件连接
  • 罗罗2015-09-08 12:27:45回复

    经过计算,连墙件双扣件抗滑不满足要求,那与脚手架扣件连该怎么设置才会满足要求? 另外您回复的敞开式脚手架挡风系数用φ2=An/Aw计算,这个好像跟规范对不上吧,JGJ130-2011要求按桁架计算的啊。

  • 云中飞鹤2015-09-08 15:13:24回复

    谁告诉你的?JGJ130-2011只是多了安全网而已

  • 云中飞鹤2015-09-08 15:14:16回复

    连墙件双扣件抗滑不满足要求----指的是楼层固定段