无名吧
发帖时间:2018-05-10 14:25:52 楼主

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗?

豆豆833
回帖时间:2021-07-31 18:17:27 1楼

这个叫软拉硬撑,只是做法不规范
飞鸽
回帖时间:2018-05-17 13:14:35 2楼

属于柔性连接,但是做法需要改变一下,楼板砼浇筑前预埋圆钢,砼浇筑后钢管与圆钢焊接,钢管顶到框架梁。
  • 无名吧2018-05-17 20:55:32回复

    关于连墙件的知识给说下呗,或者有脚手架的相关资料没?

爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-11 09:38:30 3楼

用钢筋跟钢管连接,钢筋本身会有较大的变形,位移也可以很大,刚性连接是限制了位移的。
  • 无名吧2018-05-11 10:47:12回复

    你的建议?这种做法合适吗?质检站认同吗?

云中飞鹤
回帖时间:2018-05-11 08:41:05 4楼

不属于刚性连接
  • 无名吧2018-05-11 08:58:21回复

    是属于柔性连接吗?这样做,行不行?不行在哪里?

  • 无名吧2018-05-11 16:10:44回复

    关于连墙件问题,给说下呗

  • 无名吧2018-05-17 20:53:49回复

    关于连墙件的知识给说下呗

明朗的天
回帖时间:2018-05-10 21:03:07 5楼

梁上应预埋钢管,然后用扣件进行连接

  • 无名吧2018-05-11 16:10:03回复

    也有这样做的,质检站同意吗?相对于钢管,有什么利弊处

明朗的天
回帖时间:2018-05-10 17:51:20 6楼

这种做法是错误的

  • 无名吧2018-05-10 20:48:13回复

    怎么错误?应该怎么做,给说下呗!

蔡广福
回帖时间:2018-05-10 15:51:07 7楼

我觉得应该是刚性连接。只是你的连墙件离主节点的距离大于 300mm了。

其他类似问题

这种是属于刚性连接吗?相对于钢管连墙件有什么好处?质监站会同意吗? ...阅读全文

无名吧 2018-05-10 2533 7

剪力墙上使用扁铁作为连墙件,怎么出计算书? ...阅读全文

豆豆722 2022-04-03 567 1

脚手架连墙件为焊接,那么与墙体连接部分为预埋钢板钢管焊接,那么与脚手架连接部位是扣件连接,还是怎么连? ...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2511 1

请教专家,脚手架连墙件使用双扣件是怎么个做法,是在什么位置上备扣呢,是上在预埋短管的里边还是外边,另外与脚手架内立杆位置需不需要上双扣件 ...阅读全文

2018-01-22 9955 3

脚手架计算中的连墙件计算问题,本人预搭21m高脚手架,计算中连墙件设置为双扣件连接,结果怎么算都算不出了,不管是二步三跨、二步二跨。再把双扣件连接换成软拉硬撑连接,这样就算出了,仔细对比下,软拉硬撑连接计算中把双扣件抗滑计算给取消了,这样是否合理?预埋钢管、软拉硬撑连接和双扣件连接是怎么一回事?谢谢!问 ...阅读全文

由心开始 2012-04-14 11812 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭