脚手架设置
2997
2
脚手架设计为2步2跨的连墙件,步距1.8米,跨距1.2米,我们柱子间距都达到6-9米,层高6-8米,浇筑用脚手,连墙件该怎么设置才能达到要求呢?
另外卸料平台是设置在脚手架外,还是需与墙体连接,把脚手架隔断了?
脚手架设计为2步2跨的连墙件,步距1.8米,跨距1.2米,我们柱子间距都达到6-9米,层高6-8米,浇筑用脚手,连墙件该怎么设置才能达到要求呢?柱子之间中间加设连墙件,类似于抛撑的形式
另外卸料平台是设置在脚手架外,还是需与墙体连接,把脚手架隔断了?卸料平台应采用型钢悬挑结构,与主体相连,不得与架体相连,施工电梯平台架是开口式脚手架,应于脚手架断开
罗罗2015-09-08 12:21:15回复
柱子之间中间加设连墙件,类似于抛撑的形式?连墙件不是要求连接脚手架的那端要比连接主体的那端底吗?那这样的话只能在楼板下设置抛撑形式了 柱子之间中间加设连墙件,类似于抛撑的形式?连墙件不是要求连接脚手架的那端要比连接主体的那端底吗?那这样的话只能在楼板下设置抛撑形式了
卸料平台两个伸入楼板内锚固段传入脚手架插到锚固环中,
其他类似问题
脚手架设计为2步2跨的连墙件,步距1.8米,跨距1.2米,我们柱子间距都达到6-9米,层高6-8米,浇筑用脚手,连墙件该怎么设置才能达到要求呢? 另外卸料平台是设置在脚手架外,还是需与墙体连接,把脚手架隔断了?...阅读全文
罗罗 2015-09-07 2997 2
BIM外架中阳角花篮式设置参数是什么样的,为什么显示不出来,只能在安全计算软件中单独计算...阅读全文
豆豆860 2023-05-27 508 1
外脚手架设计方法有哪些?...阅读全文
奋斗 2024-07-25 205 1
1、拱形板在软件中可以画出,但是无法配置模板和支撑架。2、如果是斜屋面,斜屋面与斜屋面之间架体都是断开的,无法拉通连接,与现场实际不符合。3、现在越来越多异性构件,是否相应增加与完善软件。4、目前叠合板,无涉及专门模块,现场急需此种需求。5、基础无法编辑异性基础,如圆形等等。6、梁手动编辑后无法配置模板与脚手架。7、更新速度太慢,远远慢于安全计算软件,模板设计软件应与安全计算软件同步更新。...阅读全文
在路上的小男孩 2023-04-05 801 1
bim脚手架设计软件怎么单独调整某一跨的上下步距...阅读全文