偏爱
发帖时间:2015-09-09 12:53:41 楼主

聚苯板薄抹灰面外保温工程质量验收记录有没有填写范例呢

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-09 17:36:29 1楼

新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标

>http://www.pmddw.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx

《墙体节能检验批质量验收记录》表格示例及填写说明

其他类似问题

聚苯板薄抹灰面外保温工程质量验收记录有没有填写范例呢...阅读全文

偏爱 2015-09-09 2425 1

保温层薄抹灰检验批质量验收记录里面的主控项目和一般项目怎么填写...阅读全文

......... 2015-04-15 3695 1

分项工程质量验收记录表 编号:________ 工程名称 阳光路第五标段道路工程 施工单位 太原市市政工程总公司 单位工程名称 第五标段道路工程 分部工程名称 路基工程 分项工程名称 土方路基工程 检验批数 5 项目经理 陈亮 项目技术负责人 李海平 制表人 ...阅读全文

施工小茗 2019-01-24 4150 0

问题一:外墙内保温,铺贴保温板后挂网刷抗裂砂浆,请问做什么检验批?问题二:装饰装修分部保温层薄抹灰检验批参照什么标准验收,适用范围是哪些砂浆材料?问题三:保温板隐蔽属于节能分部吗?请老师解惑,不甚感激!...阅读全文

pp.小轮 2017-11-01 4252 1

保温层薄抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 保温层薄抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4.3 保温层薄抹灰工程 主控项目4.3.1 保温层薄抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求及 国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.3.2 基层质量应符合设计和施工方案的要求。基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净。基层含水率应满足施工工艺的要求。 检验方法:检查施工记录。 4.3.3 保温层薄抹灰及其加强处理应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.3.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.3.5 保温层薄抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。 检验方法:观察;手摸检查。 4.3.6 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 检验方法:观察。 4.3.7 保温层薄抹灰层的总厚度应符合设计要求。 检验方法:检查施工记录。 4.3.8 保温层薄抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 检验方法:观察;尺量检查。 4.3.9 有排水要求的部位应做滴水...阅读全文

施工小茗 2018-08-27 10215 1