凡星
发帖时间:2015-09-11 21:41:01 楼主

规范中明确指出支架高宽比不宜大于3,当高宽比大于3时,应采取加强措施。

一般情况下,楼层高度3m,除去模板背楞的空间支架净高也有2.85了,梁模板支架一般为600,那么比值就大于3了,怎么加固稳定性?

另外梁模板支架和板模板支架不是还得分别搭设成为独立的支撑体系么?

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-12 10:37:33 1楼

范中明确指出支架高宽比不宜大于3,当高宽比大于3时,应采取加强措施。

一般情况下,楼层高度3m,除去模板背楞的空间支架净高也有2.85了,梁模板支架一般为600,那么比值就大于3了,怎么加固稳定性? 这个高宽比使整体的,不是单独构件的。梁模板支撑是和板模板支撑体系一起的

另外梁模板支架和板模板支架不是还得分别搭设成为独立的支撑体系么?不允许独立搭设,除非你是屋面花架那样的单梁,这时高宽比不满足可以向两侧扩展立杆排数

其他类似问题

规范中明确指出支架高宽比不宜大于3,当高宽比大于3时,应采取加强措施。 一般情况下,楼层高度3m,除去模板背楞的空间支架净高也有2.85了,梁模板支架一般为600,那么比值就大于3了,怎么加固稳定性? 另外梁模板支架和板模板支架不是还得分别搭设成为独立的支撑体系么?...阅读全文

凡星 2015-09-11 14514 1

我们搭设的高支模高度为26m,宽度为7米,由于场地的问题,7米是最大限度,现在计算下来,高宽比大于3米,软件建议增大下体或者增加措施,请问这个怎么验算...阅读全文

龙龙 2017-06-04 4191 2

屋面挑檐高大模板高宽比大于3,如何通过验算...阅读全文

豆豆294 2023-01-28 791 3

高支模区域高度30m  最大宽度7.6m  长度19.5m     因规范规定高宽比不大于3     此部位可采取什么措施     求示意图...阅读全文

末丶殇 2017-09-15 2411 1

某处工地的脚手架设计是四边合围搭设,但是在搭设过程中,采取了分段搭设,脚手架实际是7m高开口脚手架,架体在搭设过程中突遇8级阵风,发生了脚手架倾斜:上图红色部位的架体发生了倾斜。实际是在外侧设置了抛撑,暂时还没有设置连墙件。想要讨论这几个问题:脚手架搭设阶段如何采取加固措施 开口架有什么规定 开口架内侧是否需要加斜撑 斜撑是否一定要做地锚开口架端部是否必须设两个方向的斜撑 开口架安装密目安全网是否合适,如必须安装,什么时机合适四边脚手架能否分段搭设,还是必须交圈搭设不设置安装连墙件的脚手架,何种措施可以替代连墙件...阅读全文

爱瑞瑞 2017-10-17 3835 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭