墙体节能检验批里面以平方为单位写检验批容量,但是怎样算是一处?

轩妈
回帖时间:2015-09-14 13:23:19 1楼

根据楼上给出的检查内容中为例:如4.2.10 条   检查数量:全数检查。  抽样量填写:全  ;4.2.7条   检查数量:每个检验批抽查不少于3 处。 抽样数量填写:几处,这是原始记录里就得填写所检查的那几处相对应的轴线位置了
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-12 23:00:35 2楼

4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2

面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。

以上是检验批划分原则,虽然它是以面积为单位的,但对于检查项目而言例如:

4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定:

1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2 保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;

4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘接强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批抽查不少于3 处。

4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2 条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。

混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的相关规定执行。

检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收纪录。

检查数量:全数检查。

4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法:核茶试验报告。

检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。

4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的要求,并应符合下列规定:

1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。

2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。

3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。

4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。

检验方法:观察检查。核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量:全数检查。

4.2.11 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。

检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。

检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5 处。每处不少于3 个砌块。

4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定:

1 保温墙板应有型式检验报告,型式检验报告中应包括安装性能的检验;

2 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固;

3 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求;

4 保温墙板板缝不得渗漏。

检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数检查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3 块(处)。

4.2.13 当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

检验方法:对照设计观察检查,核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批应抽查5%并不少于3 处。

4.2.14 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每个检验批应抽查5%,并不少于5 个洞口。

4.2.15 严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收纪录。

检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5 处。

由上面的规范可以看到,所谓的处,就是你检查的某个部位,一个部位就算一处



  • LKYAP姜2015-09-13 13:00:02回复

    那全数检查的时候,应该写几处?要按轴线算么?

  • 云中飞鹤2015-09-13 13:56:12回复

    全数检查的写全字

  • 昔日2018-08-25 11:14:36回复

    那全数检验,实际抽样数量写多少呢?难道容量是1000,实际抽样数量就写1000吗?

  • 豆豆1592023-05-18 16:25:09回复

    这个我想知道,全数检查,算计数检查,但未给出抽样计数标准,与材料计量检查有什么区别? 昔日:

其他类似问题

墙体节能检验批里面以平方为单位写检验批容量,但是怎样算是一处? ...阅读全文

LKYAP姜 2015-09-12 9277 2

模板工程中检验批容量以多少平方为1件 ...阅读全文

荣美 2015-01-06 4201 1

墙体节能检验批部位怎么划分,是按层还是按立面 ...阅读全文

烂泥先生 2020-05-15 1194 2

图片中检验批容量是500m2,下面最小/实际抽样数量是全/5,这个5是按容量来的还是怎么来的? ...阅读全文

小草的四叶草 2019-03-12 2026 4

蒸压加气块砌筑的墙体,做墙体节能检验批,检验批容量是写砌体的方量吗 ...阅读全文

fan 2019-03-12 1450 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭