河草
发帖时间:2015-10-09 09:59:38 楼主

节能分部外墙检验批可以按照每层楼划分吗?但是涉及到外墙锚栓检测是按检验批来检测的。如果按照面积来是500-1000一个检验批,我就可以2-3层楼一个检验批,这样就可以减少锚栓检测的数量和次数。

GB50300
回帖时间:2015-10-09 10:54:08 1楼

摘录一:4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每 500㎡ ~ 1000㎡面积划分一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。你说的按照楼层是可以的,只要不超过1000平方一个检验批。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-09 10:36:35 2楼

节能分部外墙检验批可以按照每层楼划分吗?当然可以的啊

其他类似问题

节能分部外墙检验批可以按照每层楼划分吗?但是涉及到外墙锚栓检测是按检验批来检测的。如果按照面积来是500-1000一个检验批,我就可以2-3层楼一个检验批,这样就可以减少锚栓检测的数量和次数。 ...阅读全文

河草 2015-10-09 2401 2

这样可以吗,不按照每个立面写。现场是每层每层往下做的 ...阅读全文

树懒不懒 2018-10-06 1028 1

外墙:填充墙部分采用蒸压加气混凝土自保温砌块(A级),热桥部分(梁、柱、构造柱)采用外贴发泡陶瓷保温板(A级)。问题:1.出节能检验批的时候要分成两种出吗?主要是填充墙在砌体结构部分已经出过检验批了,保温板这块是在抹灰之后做的。2.如果出两个检验批,自保温砌块日期是按当时砌墙的日期吗?然后保温板是按保温板 ...阅读全文

时间再流我们再走 2018-03-20 2961 3

请教一下 砌体结构检验批要按不超过250m划分为一个检验批,我地下室砌体结构一层有4000多m 难道就要除以250立方进行划分而不能按照轴线来随意划分吗? ...阅读全文

两袖清风 2018-10-17 1887 2

市政工程检验批的划分要按照规范划分吗 ...阅读全文

笑笑生 2017-11-07 1724 3