1、 立杆地基承载力验算在立杆搭设在混凝土楼板时可不计算,那么在素混凝土垫层上的时候可以不计算吗?
立杆地基承载力验算在立杆搭设在混凝土楼板时不是不计算,而是要单独在专有的对混凝土楼盖受力分析模块里,单独计算。在素混凝土垫层上也是要计算的------目前软件还没有计算的模块,你可以适当提高地基承载力来匡算一下是否合格。
2、脚手架纵横水平杆是否都应该搭设在立杆上,下图是否施工错误?
从你问的题意来说:是不一定的,对于外架来说,扫地干是全部连接在立杆上的,对于纵横向水平杆来说,按脚手板选择的不同,搭设方法有所不同,通常只有一向和立杆相连。对于满堂脚手架和支撑架或模板架而言,所有的水皮杆均应锁在立杆上,你给的图看不出是外架还是满堂架,因此,还是你自己根据上面所说判断吧
3、 横向水平杆计算外伸长度是否指上图中,小横杆伸出内立杆的长度?该长度计算意义是否指内侧要铺设脚手板?
外伸长度指的是横向水平杆伸出内立杆的悬挑长度,这个上面也要满铺脚手板或采取其他封闭措施的
4、 脚手板铺设方式及挡脚板铺设方式该如何填写?本工程脚手架共搭设27步,操作层仅2层,仅在脚手架最上面2层铺设脚手板。随着脚手架搭设高度的升高,把下层脚手架铺板拆除至顶2层,那么该铺设方式是否该提填写成27步2设?
脚手架架板铺设的层数和同时施工的层数有关,一般情况下用于砌筑的架体,施工层为两层,架板总共要铺设三道(施工层数加一)-----脚手板随施工层上翻。还有一种是每层设置(南方沿海城市常用)-----即两步一设或一步一设。
5、连墙件是3步4跨设置,步距1.8米,跨距1.2米,那么连墙件需设置5.4米*4.8米(步距*跨度方向),而主体结构立柱间距为11.5米,层高为8米,那么在两立柱之间还需设置连墙件,可在楼板上设置拉杆,斜向上连接脚手架,脚手架端高,连接混凝土端低?
这个可以做成类似于抛撑形式的。
6、双立杆脚手架中双立杆的搭设按照以下要求就可以吗?
上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块,并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。
不是那种连接方法,是主立杆直接通到顶,副立杆通到总高度的2/3处,立杆底部不是设置垫块,二是设置垫板-----不小于两跨,主副立杆没法用扣件连接的,只能分别与纵向水平杆连接--------其他要求和单立杆没有区别------具体你可以百度图片,或随后我回市里了给你传图片
7、软件中,立杆计算长度系数u:3步4跨,立杆横距0.9米,该取多少?(见下图)
立杆计算长度系数,不需要你自己去填,只要给出搭设尺寸,软件会自动计算选取的------你也可以根据规范附录中的相应表格去选取。你给的三步四跨是不允许的------没法给你数据
8、双立杆脚手架中,单立杆稳定性风荷载计算高度该取多少?是否去单双立杆交界处的高度计算风荷载?
是取单双立杆交界处的高度计算风荷载的
9、连墙件的计算长度该填多少?如下图填300mm对吧?另外焊接连墙件该怎么连接,仅与内侧立杆连接不与外侧立杆连接可行吗?下图2-4有什么连墙件与立杆连接不同(有通长如图2,也有断在内立杆以内如图3,也有的断在外立杆以内如图4),有什么区别?
连墙件的计算长度为主体固定点到内立杆的距离,连墙件按规范必须同时拉结内外立杆------详见规范图示。