新年
发帖时间:2015-10-13 14:25:01 楼主



走道和大房间怎么算一间?规范上没写哎?跟别的检验批一样按30m2划分?

月色皎洁
回帖时间:2015-10-13 16:32:23 1楼

走道、过廊按30m2折算成1间来计算

  • 云中飞鹤2015-10-14 11:04:15回复

    走到过廊很多地方都没有窗的-------如果强按30平米来算一间,那么没有窗的你岂不是也算了,还有一般公共区域的窗是没有窗帘的 走到过廊很多地方都没有窗的-------如果强按30平米来算一间,那么没有窗的你岂不是也算了,还有一般公共区域的窗是没有窗帘的

  • 云中飞鹤2015-10-14 11:10:18回复

    做资料不是按机械思维惯性去做哦--------首先要搞搞清除窗帘的作用是什么? 做资料不是按机械思维惯性去做哦--------首先要搞搞清除窗帘的作用是什么?

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-13 15:13:15 2楼

不论大小有一间算一间
  • 新年2015-10-13 15:14:43回复

    但是走道咋算呀。连通的走道算成一间?? 但是走道咋算呀。连通的走道算成一间??

  • 云中飞鹤2015-10-13 15:17:46回复

    走道的窗是算在房间里的啊?只有两头的窗才单算的,如果是外廊加窗的一半多是带型窗,你算一间也没问题的----不过外廊一般不会挂窗帘的 走道的窗是算在房间里的啊?只有两头的窗才单算的,如果是外廊加窗的一半多是带型窗,你算一间也没问题的----不过外廊一般不会挂窗帘的

  • 新年2015-10-14 10:58:39回复

    二层u型走道两端尽头有窗,走道两旁是房间,按您说的单算是算1间还是?? 还有一层平面图是这样的,也是u型走道,算1间? 二层u型走道两端尽头有窗,走道两旁是房间,按您说的单算是算1间还是?? 还有一层平面图是这样的,也是u型走道,算1间?

  • 新年2015-10-14 11:01:50回复

    画的图上这个窗有窗帘盒 画的图上这个窗有窗帘盒

  • 云中飞鹤2015-10-14 11:02:17回复

    像这种只有一两个窗的,就是按一间或一处来算啊 像这种只有一两个窗的,就是按一间或一处来算啊

  • 云中飞鹤2015-10-14 11:06:56回复

    一般情况下公共走道的窗-----比如你图示的那样,是不设置窗帘的啊,窗帘只有在私密的内室外窗(包括朝向走廊的)才会设置的,你不觉得公共走到设置窗帘有点多余么? 一般情况下公共走道的窗-----比如你图示的那样,是不设置窗帘的啊,窗帘只有在私密的内室外窗(包括朝向走廊的)才会设置的,你不觉得公共走到设置窗帘有点多余么?

  • 新年2015-10-14 11:16:07回复

    但是我们这个项目上我画的地方是有设置窗帘盒的 但是我们这个项目上我画的地方是有设置窗帘盒的

  • 新年2015-10-14 14:55:28回复

    大神还在不? 大神还在不?

  • 云中飞鹤2015-10-14 15:00:58回复

    有时候,设计也是随手一画而已,公共走廊要的是采光,设置窗帘没有不必要,窗帘的主要作用就是在需要隐私和强光照射时遮挡一下,因此规范才不会有公共走廊如何取样一说的------像这种的万全可以联系设计取消的 有时候,设计也是随手一画而已,公共走廊要的是采光,设置窗帘没有不必要,窗帘的主要作用就是在需要隐私和强光照射时遮挡一下,因此规范才不会有公共走廊如何取样一说的------像这种的万全可以联系设计取消的

  • 新年2015-10-14 15:07:27回复

    这个窗的这一面是朝南的。。。。。 这个窗的这一面是朝南的。。。。。

  • 云中飞鹤2015-10-14 15:09:34回复

    不论朝那一面都不是必须要设的,走廊要的是自然采光度,拉上窗帘你摸黑啊?还有公共空间谁去打理? 不论朝那一面都不是必须要设的,走廊要的是自然采光度,拉上窗帘你摸黑啊?还有公共空间谁去打理?

  • 新年2015-10-14 15:11:20回复

    好的 我跟我们施工员说说。但是如果还是要装窗帘,算几间? 好的 我跟我们施工员说说。但是如果还是要装窗帘,算几间?

  • 云中飞鹤2015-10-14 15:17:54回复

    如果施工员是一根筋的话,那你就算一间就行了 如果施工员是一根筋的话,那你就算一间就行了

  • 新年2015-10-14 15:31:43回复

    好的 嘿嘿。 上次问您的屋顶检验批又遇到了点疑问,不是很确定。上次您说根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收,按实际施工的不同验收段来划分。 我五楼的东西两侧上人屋面标高相同,构造一样,同一天施工的,这样算相同的验收段么??能合在一起做检验批么? 好的 嘿嘿。 上次问您的屋顶检验批又遇到了点疑问,不是很确定。上次您说根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收,按实际施工的不同验收段来划分。 我五楼的东西两侧上人屋面标高相同,构造一样,同一天施工的,这样算相同的验收段么??能合在一起做检验批么?

  • 新年2015-10-14 15:32:08回复

  • 新年2015-10-14 18:30:53回复

    大神在不 大神在不

  • 云中飞鹤2015-10-14 18:35:03回复

    只要同时施工的,做法又一致,可以作为一个检验批对待的,部位就写五层屋面好了 只要同时施工的,做法又一致,可以作为一个检验批对待的,部位就写五层屋面好了

  • 新年2015-10-14 18:56:45回复

    好的 谢谢啦 好的 谢谢啦

其他类似问题

走道和大房间怎么算一间?规范上没写哎?跟别的检验批一样按30m2划分?...阅读全文

新年 2015-10-13 3527 2

建筑装饰装修 (GB50210-2018)窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 14.3 窗帘盒和窗台板制作与安装工程 主控项目14.3.1 窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 14.3.2 窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。窗帘盒和窗台板的安装应牢固。 检验方法:观察;尺量检查;于扳检查。 14.3.3 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录。 一般项目14.3.4 窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法:观察。 14.3.5 窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。 检验方法:观察。14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合表 14.3.6的规定。...阅读全文

Better me 2018-08-28 3096 0

窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 摘录二: 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 12.3.1 本节适用于窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程的质量验收。 12.3.2 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。 主控项目 12.3.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质的规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。 检验方法: 观察;尺量检查;手扳检查。 12.3.5 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法: 手扳...阅读全文

Better me 2018-08-03 3538 0

就是Word的那种格式的,拜托了。问题补充:http://www.pmddw.com/Doc_View_1275.aspx;这个怎么不行啊!什么都没得,只有吊顶的...阅读全文

叶琳 2011-05-16 4775 1

给、排水管道及配件安装检验批质量验收记录中,假如检验批容量为50米,表中“最小/实际抽样数量”,是按软件中默认的:“全/50”进行填写检查记录,还是可以按GB50300-2013中3.0.09检验批最小抽样数量要求的来填写检查记录:"5(最小)/5(实际)"...阅读全文

豆豆194 2023-08-04 574 1