《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
?y—普通钢筋的抗拉强度设计值;
HPB300级钢筋为270N /mm ²,
HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,
HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,
HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
?t—混凝土轴心抗拉强度设计值,当
混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
混凝土强度等级:
C15为0.91N /mm ²,
C20为1.10 N /mm ²,
C25为1.27 N /mm ²,
C30为1.43 N /mm ²,
C35为1.57 N /mm ²,
C40为1.71 N /mm ²,
C45为1.80 N /mm ²,
C50为1.89 N /mm ²,
C55为1.96 N /mm ²,
≥ C60时取2.04N /mm ²。
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。