风林火山
发帖时间:2015-10-27 07:26:42 楼主

模板安装中如果检验批容量是1800平方米的话,抽样数量是多少?软件自动生成是180抽样数量,这怎么好做?可以写最小抽样3吗?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-22 15:53:40 1楼

在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 那么个人认为,根据规范中的说明,我们可以把模板安装的检验批容量按照件,间,面来划分,比如现场抽查5根梁,那么检验批容量就可以填写为5件
  • 风林火山2016-03-24 10:39:57回复

    如果梁有36件,那检验批上检验批容量可以写10%就是3件吗

  • 风林火山2016-03-24 10:44:18回复

    请问这个检验批是实际容量,你的是意思是检验批容量按实际的来,最小抽样是分别是4 6 3吗

  • 思绪飘了好远2016-03-24 14:18:47回复

    检验批容量为10%为4件

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-27 09:45:46 2楼

模板安装中如果检验批容量是1800平方米的话,抽样数量是多少?就是10%;软件自动生成是180抽样数量,这怎么好做?你自己抽样单位选择的问题,和软件何干?可以写最小抽样3吗?不可以的。模板安装一般是按构件数量(个,或间)来算的

吃肉
回帖时间:2015-10-27 08:53:11 3楼

 里面介绍了模板安装表格的填写范例,注意事项,如何填写,怎么填写。简单好用,把资料软件学起来。    http://www.pmddw.com/Video_View_2735.aspx

其他类似问题

模板安装中如果检验批容量是1800平方米的话,抽样数量是多少?软件自动生成是180抽样数量,这怎么好做?可以写最小抽样3吗? ...阅读全文

风林火山 2015-10-27 7487 3

新规范中检验批容量如果按照平方米做的话,那最小抽样数量应该怎么填 ...阅读全文

豆豆471 2015-12-05 3696 2

1平方米需要用多少方木 多少扣件 多少钢管? ...阅读全文

126308 2011-12-08 7252 2

模板、钢筋柱、墙检验批的容量是按颗和间填写,还是按平方米填写? ...阅读全文

张密丽 2015-11-24 3121 4

筏板基础模板安装检验批容量按平方米还是按件,基础筏板的现浇结构检验批容量按啥呢? ...阅读全文

宁静致远 2016-05-12 4422 1