风林火山
发帖时间:2015-11-09 07:53:17 楼主

品茗人防2015-通用版中混凝土工程检验批质量验收记录,检验批容量是2472m³,检验批容量最小抽样数量是多少?

月色皎洁
回帖时间:2015-11-11 16:29:45 1楼

钢筋安装、模板安装、混凝土这几项都是一样的原则。

  • 风林火山2015-11-13 09:54:30回复

    哦,好的,谢谢了

月色皎洁
回帖时间:2015-11-11 16:19:52 2楼

这是混凝土的

 

  • 风林火山2015-11-11 16:27:41回复

    我看模板的好像也是这样的?

月色皎洁
回帖时间:2015-11-09 09:59:58 3楼

表格中涉及到试验检测类项目,最小抽样数量是不需要填写,用"/"表示,6.6.3~6.6.18最小抽样数量是全数检查,填写“全”,6.6.19最小抽样数量计算原则:对同一检验批内,对梁、柱、独立基础抽查构件数的10%,且不少于3件,对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间,对大空间的结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分为检查面,板可以按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查,对设备基础,应全数检查。
  • 风林火山2015-11-10 10:59:01回复

    你说的是钢筋分项的吧?混凝土分项也是这样的吗?

其他类似问题

品茗人防2015-通用版中混凝土工程检验批质量验收记录,检验批容量是2472m,检验批容量最小抽样数量是多少? ...阅读全文

风林火山 2015-11-09 2398 3

混凝土施工检验批容量和部位问题: 一、一般检验批容量为M3,部位为:一层1-14/A-G轴墙、柱。 二、7.4.1条文解释:所要求的是混凝土强度等级,是针对强度评定检验批而言的,并非指某一组或几组混凝土标准养护试件的抗压强度代表值。 那问题是:7.4.1指的是按GB/T50107评定结果,假如我这边检验批是按1-5层划分,那上述填写 ...阅读全文

豆豆747 2016-06-24 2464 2

混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释 ...阅读全文

水冰 2014-01-22 3559 4

防水混凝土检验批质量验收记录中,那如果基础桩芯中采用的混凝土是抗渗的,那应该怎样确定验收部位及怎样填写验收部位????? ...阅读全文

豆豆471 2015-01-16 1892 0

人防分部工程质量验收记录观感质量验收应得分 实得分 得分率 根据什么填写的? 附图一张 ...阅读全文

皮皮猪 2015-11-05 2130 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭