品茗安全计算软件2015版新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值
5906
3
品茗安全计算软件新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?
1、新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?
答:一般计算取不最利工况计算。如果没有特别要求,按软件自动值即可。
答:计算后,按住ctrl+双击就能打开,进入CAD另存即可
3、梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?
答:安全计算中,有不设螺栓。
你的这些问题,在汇总贴中都有提到方法,取大值还是小值的问题,在混凝土坍落度超过180的时候可以选择大值
问题汇总贴地址:http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_130170_1.aspx
方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?
答:右键—另存为——自选文件夹——保存。
梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?
答:模板选择不设对拉螺栓。
新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?
答:这个要看计算梁、柱的载面积和高度,确保模板不变形为前提,可以自由发挥。
其他类似问题
品茗安全计算软件新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?...阅读全文
lenvis1984 2015-11-19 5906 3
新浇混凝土对模板侧压力计算中 浇筑速度有没有什么规定限制 不超过6m/h 是什么意思问题补充:浇筑速度单位(m/h) 不超过6m/h 是指高度 还是还是6立方米每小时...阅读全文
壮壮 2011-07-27 4909 1
品茗安全柱模板中新浇混凝土对模板的侧压力标准值公式是G4k=ζγcH还是新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]。软件出错了...阅读全文
平静 2015-03-17 3163 1
新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?取值不同时如何影响验算结果(取值不同时新浇筑混凝土作用于模板的最大侧压力取两个公式计算的较小值不都是一样的吗)?理论依据是有什么?...阅读全文
lenvis1984 2015-11-19 6950 2
墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大...阅读全文
wxw 2015-11-22 3082 4
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取