发帖时间:2015-11-21 17:31:49 楼主

为什么施工升降机基础在顶板上的计算书中没有板的结构验算(即1、荷载计算2、混凝土顶板配筋计算、3、混凝土顶板挠度计算、)也没有支撑钢管的验算(即地下室顶板支撑架的计算书)

奋斗
回帖时间:2015-11-22 11:30:28 1楼

施工升降机使用。  注意楼板的荷载计算、混凝土顶板配筋计算、混凝土顶板挠度计算、抗冲切计算。  同时可以采用增加砼基础作为缓冲,  为了不影响结构,采用架体进行回顶即可。 

1、计算时勾支撑,就会计算支撑体系。2、然后将支撑勾取消,就会计算板内容了

吃肉
回帖时间:2015-11-22 08:53:49 2楼

您好,安全计算中当您选择了支撑,那么软件默认您的板无法独立承受上部荷载所以增加了支撑,当您去掉勾选,软件就会验算板

您可以对照计算书查看。

地下室顶板支撑架的计算书    这个你可以用地下室临时支持来计算

其他类似问题

为什么施工升降机基础在顶板上的计算书中没有板的结构验算(即1、荷载计算2、混凝土顶板配筋计算、3、混凝土顶板挠度计算、)也没有支撑钢管的验算(即地下室顶板支撑架的计算书)...阅读全文

盼宝 2015-11-21 3115 2

工程地下室已经施工完毕,准备在地下室顶板上放置施工升降机,在利用安全软件计算时,对梁、板的钢筋数据全部按照施工图纸实际输入,下面采用钢管支撑,纵横距设置到0.2*0.2,但是验算梁板钢筋全部不合格,软件建议加强筋。问题是地下室顶板已全部完成,不可以再加强钢筋了,请问这个怎么解决。如果在地下室顶板上按照说明书加浇设备基础,里面的钢筋是否可算在内,如果可以请问怎么设置?...阅读全文

2012-04-08 2212 0

楼板长是不是指升降机基础如果原楼板中没有梁那这个参数怎么输入...阅读全文

2013-07-16 4561 2

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文