じ☆ve静(╯3╰)旭灬
发帖时间:2015-11-30 16:08:47 楼主

我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!!

奋斗
回帖时间:2015-12-04 11:20:49 1楼

你软件中不计算。   如果在计算中出现了。  只要在WORD里删除就行了。  很简单的

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-30 19:55:52 2楼

超过一定高度,必须设置连墙件,如果不高的话,可以在方案里按住ctrl键的同时点击相应cad图下面的图名,进入cad修改

曼陀罗
回帖时间:2015-11-30 17:40:34 3楼

这个问题您好像打电话来解决了吧

其他类似问题

我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!! ...阅读全文

じ☆ve静(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2384 3

1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文

罗罗 2015-08-31 7180 2

连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文

侃侃 2010-07-14 4884 2

连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨 ...阅读全文

渔民 2015-08-12 4160 3

外架计算软件升级后,15米高落地双排架两步两跨居然要用双扣件,否则连墙件验算不合格扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、脚手架 ...阅读全文

111111 2014-09-28 4054 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭