sunshine
发帖时间:2016-01-02 10:21:37 楼主

钢筋、模板、砼等

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-02 16:28:58 1楼

这里面最后我再提醒一点,省和部检查时,是要对原始记录填写内容笔记和施工员是否一致的,作为资料员不要自作聪明去代为填写-----那样是会被处罚的
  • sunshine2016-01-03 09:31:20回复

    谢啦 那么这个有相关的规范要求吗 我看了一下只有GB50300-2013中提到了一句 但是没具体的要求和说明

  • 云中飞鹤2016-01-03 10:18:04回复

    这个原始记录就是统一验收规范要求的啊

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-02 16:24:27 2楼

施工员验收完毕后,把原始记录,交于资料员,资料员根据原始记录的相关内容,查看每一项内容抽查的最小数量和容量要求是否一致,不一致的,从新有施工员补充检查,一致的,则要对照实测偏差值与规范允许值做比较,看是否合格或者合格百分率是否符合验收要求,合格的填写验收批报审单报监理验收,不合格的,退回施工员对实际施工整改合格后,重新填写数据,反馈给资料员予以记录,并填写监理报审表。

以上。我说的,你只要理解了,原始记录就不难办了-----就是老表格让你填写的偏差值。

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-02 16:17:31 3楼

对照一下老的检验批表格,大家会看到,新的检验批验收记录,其实是把老的表格中关于偏差数据一栏取消了,这个取消的偏差数据栏,其实就是原始记录中要填写的东西,咱们按上面给的表格为例

原始记录第一项,就是主控项目的实地验收记录,检查钢筋的品种、级别、规格和数量,例子中一共有10处构件,就需要你对检查的这10个构件,各自的钢筋的品种、级别、规格和数量是多少一一写出来- 分别按不同构件名称和所在轴线位置来填写。第二项,一般项目,表中有个错误,就是绑扎钢筋网和绑扎钢筋骨架给写上了-----现实中都是现场绑扎的,没有提前预制,整体吊装---因此是不存在的,下面说第三条,受力钢筋,表中一共抽查了10%的构件 ,共5处,需要你把这5处的各自实测偏差值(与老资料的偏差值栏填的内容一致)一一对应填出来,其它有的项目和这个一样

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-02 16:02:19 4楼

1.先看一下大原则:填写《现场验收检查原始记录》的方法步骤 - 品茗资料软件问题 - 品茗软件交流论坛 - 品茗逗逗网(品茗软件官网)

http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_131130_1.aspx

2.咱们以钢筋安装检验批为例来说一下如何填写原始检查记录---------记住这个原始检查记录是施工员检查时根据验收的实际数据来记录的,它是资料员填写检验批验收表的依据。

其他类似问题