︶ㄣ℃(_缃à盼
发帖时间:2016-04-11 16:08:20 楼主

排水管一层预埋部分做灌水试验,但是二层以上的还做吗?

597060921
回帖时间:2016-04-11 23:11:49 1楼

规范GB50242-2002第5.2.1规定:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
只针对隐蔽或埋地的管道有规定,针对室内立管并无要求做灌水试验。无强制室内排水立管无需做灌水试验,只需做一个通球试验即可。
云中飞鹤
回帖时间:2016-04-11 17:44:47 2楼

每一层都需要做闭水的

其他类似问题

排水管一层预埋部分做灌水试验,但是二层以上的还做吗? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-04-11 6591 2

厨房、卫生间的排水管道灌水试验记录是 支管做前进行试验 还是支管完成后做试验的 ...阅读全文

九华彡草根 2016-04-03 2552 2

请问卫生间立管是铸铁管,水平管是PVC,在做通球实验记录的时候,材质一栏怎么写(是铸铁和PVC都写还是选其一)?还有就是室内雨水是做通水试验还是通球试验? ...阅读全文

刚好遇见你 2018-11-27 1140 1

立管上部雨水高度(m) ,指的是什么?依据什么来填写这个高度 ...阅读全文

2016-07-23 2141 2

排水管灌水试验里面的灌水高度和灌水时间怎么确定,怎么算不懂 ...阅读全文

久忆 2016-05-09 7304 1