室内排水管道检验批如何划分,验收部位填写什么?
6558
2
室内排水管道检验批如何划分,验收部位填写什么?为什么给的填表范例验收部位是数字表好呢?如1、2 、3
专属2016-05-03 09:45:28回复
不是按层划分?立管编号是自己编写吗? 不是按层划分?立管编号是自己编写吗?
云中飞鹤2016-05-03 10:14:12回复
不是按层,立管编号设计给的有 不是按层,立管编号设计给的有
专属2016-05-03 10:30:51回复
那我十六层一个立管标号做一个检验批?水平管道呢?这个是单独做还是? 那电气管道安装的检验批也不按层划分? 那我十六层一个立管标号做一个检验批?水平管道呢?这个是单独做还是? 那电气管道安装的检验批也不按层划分?
云中飞鹤2016-05-03 11:00:34回复
住宅的水平管可以按户来算 住宅的水平管可以按户来算
云中飞鹤2016-05-03 11:01:11回复
电气管道安装检验批和你的混凝土施工检验批划分是一样的 电气管道安装检验批和你的混凝土施工检验批划分是一样的
专属2016-05-03 11:17:21回复
我这个是医院,水平管道怎么做? 如立管有YL-1~YL-13、XHL-1~XHL-13,ZPL-1,ZPL-2,FL-1,WL-1等这些每一这做一张检验批,部位就写如YL-1吗? 还有就是相对应的水平管道检验批怎么做 我这个是医院,水平管道怎么做? 如立管有YL-1~YL-13、XHL-1~XHL-13,ZPL-1,ZPL-2,FL-1,WL-1等这些每一这做一张检验批,部位就写如YL-1吗? 还有就是相对应的水平管道检验批怎么做
云中飞鹤2016-05-03 16:09:35回复
水平管可以按卫生间编号来填 水平管可以按卫生间编号来填
专属2016-05-03 16:20:04回复
那立管检验批部位就写YL-1这样吗? 那立管检验批部位就写YL-1这样吗?
云中飞鹤2016-05-03 16:21:01回复
可以这样写的-----也应该是这样的 可以这样写的-----也应该是这样的
专属2016-05-03 16:28:15回复
好的,非常感谢 那就是有多少立管做多少检验批,不用管多少层?给水的话按图纸要求分个底区和高区就可以啦,是这样吗? 好的,非常感谢 那就是有多少立管做多少检验批,不用管多少层?给水的话按图纸要求分个底区和高区就可以啦,是这样吗?
云中飞鹤2016-05-03 17:58:11回复
排水对的,给水如果是分户计量的,可以按单元来划分检验批,样本数按户算就是了 排水对的,给水如果是分户计量的,可以按单元来划分检验批,样本数按户算就是了
专属2016-05-04 08:57:25回复
不是住在楼,是商业楼,给水怎么做? 不是住在楼,是商业楼,给水怎么做?
云中飞鹤2016-05-04 09:13:18回复
商业楼按卫生间算啊 商业楼按卫生间算啊
专属2016-05-04 09:14:09回复
非常感谢感谢感谢。。。 非常感谢感谢感谢。。。
桥东2018-07-31 15:15:16回复
看过这个感觉很好,以前我也做过医院的给排水,但我认为立管可能按编号来走,而第层的水平管及支管是无法按照卫生间来做的,因为除了卫生间,走廊吊顶内的还有好的水平管,这个是无法包括在内的。 看过这个感觉很好,以前我也做过医院的给排水,但我认为立管可能按编号来走,而第层的水平管及支管是无法按照卫生间来做的,因为除了卫生间,走廊吊顶内的还有好的水平管,这个是无法包括在内的。
豆豆9322020-09-18 15:24:13回复
如果做厂房的 雨水管有100多根 如果按立管划分 那。。。 如果做厂房的 雨水管有100多根 如果按立管划分 那。。。
其他类似问题
室内排水管道检验批如何划分,验收部位填写什么?为什么给的填表范例验收部位是数字表好呢?如1、2 、3...阅读全文
专属 2016-05-02 6558 2
室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗?...阅读全文
GDQ 2018-11-21 2864 1
规范说按流水段或者和监理业主沟通,他们都不懂,所以问个比较常规的划分方式...阅读全文
jiege 2015-05-07 3723 3
请问污水立管、通气立管、废水立管、雨水通气立管、凝结水立管和雨水立管,哪几种管子用排水管道及配件安装的检验批?哪几种又用雨水管道及配件安装的检验批啊?...阅读全文
嘟嘟 2016-07-03 2753 1
请问有人做过室内排水管道通球试验么?...阅读全文
放养 2018-05-06 1649 2