jiege
发帖时间:2015-05-07 11:43:20 楼主

规范说按流水段或者和监理业主沟通,他们都不懂,所以问个比较常规的划分方式

月色皎洁
回帖时间:2015-05-11 11:34:32 1楼

常规的管道检验批划分根据100米长度或者3个井位来划分,但是小区工程井位比较密集,常规的方法不太适合,可以适当延长,可以以楼幢为单位来进行划分。划分方案还是需要经过监理单位的同意才行。
曼陀罗
回帖时间:2015-05-07 14:06:59 2楼

可以100米长度或者三个井位划分为
  • jiege2015-05-12 19:08:44回复

    谢谢您的回答,受益匪浅 谢谢您的回答,受益匪浅

镜湖微雨
回帖时间:2015-05-07 13:47:06 3楼

可按流水段或施工段

其他类似问题

规范说按流水段或者和监理业主沟通,他们都不懂,所以问个比较常规的划分方式...阅读全文

jiege 2015-05-07 3722 3

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗?...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2864 1

室内排水管道检验批如何划分,验收部位填写什么?为什么给的填表范例验收部位是数字表好呢?如1、2 、3...阅读全文

专属 2016-05-02 6558 2

请问污水立管、通气立管、废水立管、雨水通气立管、凝结水立管和雨水立管,哪几种管子用排水管道及配件安装的检验批?哪几种又用雨水管道及配件安装的检验批啊?...阅读全文

嘟嘟 2016-07-03 2753 1

看了很多帖子了。现在决定系统来划分检验批。现在不明白的有几点:1、检验批容量到底是系统个数(比如工程部位写WL1~4,容量就是4)。还是米m,比如楼高100米,4条管就是400米。2、最小抽样数量/实际数量,到底怎么填。比如400米,抽检几处呢?如果是系统个数,又是怎么抽检的呢?...阅读全文

kalinin 2018-07-28 7177 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭