现在新混凝土规范没有拆模检验批了,那拆模试块需要送检做试验吗?
7370
1
首先是拆模申请-监理同意-模板拆除-模板拆除检验批。
新规的模板拆除不参与砼结构质量验收,取消检验批。
但是拆模申请时候一样需要试压块报告和强度数据。
风林火山2016-05-08 13:58:53回复
拆模试块还要28天吗?还是说要达到同条件温度的75% 拆模试块还要28天吗?还是说要达到同条件温度的75%
5970609212016-05-08 14:26:56回复
拆模试块是同条件养护,不同类型、跨度要求达到砼设计值强度也不同。具体可以看规范。我给你截个图 拆模试块是同条件养护,不同类型、跨度要求达到砼设计值强度也不同。具体可以看规范。我给你截个图
其他类似问题
现在新混凝土规范没有拆模检验批了,那做了拆模试块还要送检做试验吗?以前问了有说要送检,有说不用送检的,希望哪位大神出来准确的告知下。...阅读全文
风林火山 2016-05-08 7370 1
现在新混凝土规范没有拆模检验批了,那如何判定什么时候可以拆模?拆模试块还是要做的吗?没检验批了,拆模还需要做资料吗?还是说写张拆模申请就可以了?...阅读全文
风林火山 2015-12-21 6585 2
新规范没有拆模,现浇结构外观质量日期怎样填写...阅读全文
明天会更好 2018-04-23 1759 2
连梁与其他梁板砼标号不同,需要单独做拆模申请和单独送拆模试块吗...阅读全文
许啊 2018-08-30 1622 1
有一组梁板拆模试块送检不合格强度才61%,按要求是要达到75%的,报告已经出来2个月了,拆模也拆了,现在才发现该怎么处理。急...阅读全文