冷刺
发帖时间:2016-06-18 00:12:35 楼主

脚手架在楼板上验算怎么都验算不过,应该怎么取值。

云游四方
回帖时间:2016-06-18 17:39:06 1楼

可以考虑下回顶。。。。
  • 冷刺2016-06-27 09:39:52回复

    我这边是这样的情况:在后浇带位置需要搭设高支模区域的满堂支撑架,共计间距0.9m的四排支撑架,现在需要验算后浇带位置回顶,选择哪个模块合适。谢谢!(高支模高15.5m,最大梁截面为250×650) 我这边是这样的情况:在后浇带位置需要搭设高支模区域的满堂支撑架,共计间距0.9m的四排支撑架,现在需要验算后浇带位置回顶,选择哪个模块合适。谢谢!(高支模高15.5m,最大梁截面为250×650)

mya
回帖时间:2016-06-18 10:27:19 2楼

这个要看你是什么验算不通过,再做相应的调整,一般软件会提醒你,调整那些参数,你自己去调整一下,试一下

其他类似问题

脚手架在楼板上验算怎么都验算不过,应该怎么取值。...阅读全文

冷刺 2016-06-18 2810 2

主楼外墙脚手架搭设在车库顶板上,计算时不能通过,提示建议采取保留本层支撑或进行二次支撑,如何操作?车库仅一层,所以下方支撑的基础是筏板基础,但计算模型是按下层还是楼板来考虑的,但筏板的厚度和配筋跟楼板是不同的,按楼板考虑,输入筏板配筋,计算还是不符合要求!同理,若主楼附带商业,外脚手架搭设在商业屋面上也会出现这种情况。请老师和高手指点迷津。...阅读全文

豆豆639 2023-08-20 352 1

脚手架在楼板上,计算书,各楼层荷载分配,假设层间支架刚度无穷大的依据是什么...阅读全文

豆豆418 2022-03-08 608 0

脚手架在楼板上时,验算安全性。有钢丝绳卸荷时,视频老师讲的取底部单根立杆荷载最大值,不用加上2次卸荷段的荷载吗...阅读全文

豆豆73 2020-07-03 1061 2

麻烦请问一下:脚手架架在楼板上中有一项是每根立杆传递荷载是怎么取得值,这个数值是不是落地脚手架计算中验证地基时的立杆轴向压力标准值,如果不是的话这两个数值之间有什么区别吗?问题补充:如果不是的话,这个数值是不是在落地脚手架荷载计算中的组合风荷载作用下单立杆轴向力的数值,麻烦你了,这个我急着去做方案。问题补充:设计图纸上的活荷载标准值是10KN/㎡,是不是可以等同于落地脚手架地基验算中的地基承载力,也就是相当于地基承载力是10kpa,那样的话落地脚手架是不满足要求的,这是怎么回事啊,这个活荷载标准值有用吗,咱们计算板的内力时比这个数值要大不少,这样的话安全系数高吗问题补充:麻烦再问您一下,落地脚手架计算式基底扩展面积最大是0.25㎡(用木板做底座),那么放在楼板上时这个数值最大还是0.25吗问题补充:软件上脚手架架在楼板上的计算书中是把立杆所传递荷载转化成了楼板均布荷载标准值,这样数值就小了不少,这样算可不可以啊,麻烦再请教您一下问题补充:这个均布荷载是不是可以跟我说的设计图纸中的活荷载标准值10kn/㎡做比较去验证呢,谢谢了...阅读全文