小馒头
发帖时间:2016-06-23 19:38:23 楼主

人防工程 金属风管管道隐蔽验收记录怎么填写

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-24 17:37:08 1楼

金属风管就不是这张给排水的表格啊-----晕死

其他类似问题

人防工程 金属风管管道隐蔽验收记录怎么填写...阅读全文

小馒头 2016-06-23 2460 1

压力废水管道预埋和油管管道预埋隐蔽验收记录的施工工序该怎么填...阅读全文

黄开心 2018-11-23 982 1

品茗二代有没有<管道隐蔽工程检查验收记录>表啊?  没有要用什么代替?...阅读全文

2013-04-07 3355 2

风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格示例—— 风管与配件产成品检验批质量验收记录(非金属风管)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.2主控项目4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3873 0

风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)表格示例—— 风管与配件产成品检验批质量验收记录(金属风管)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。4.1.7 净化空调系统风管的材质应符合下列规定: 1 应按工程设计要求选用。当设计无要求时,宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于lOOg/。 2 当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 6304 0