参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3、《钢结构设计规范》GB50017-2017
4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011
6、建筑施工计算手册(第二版)
基本知识
柱模板构造简图
参数解析
①混凝土柱工程属性
新浇混凝土柱的计算高度:一般指柱子的设计高度;当柱子较高采取分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。
新浇混凝土柱边长:按设计尺寸进行填写。
②支架体系设计
支架体系参数解析
柱长、短边小梁根数:按现场实际工况进行填写。注意:软件默认小梁是均匀布置,现场如非均匀布置的根据实际工况,做一定折减进行选择填写。
柱箍设置:右键进行柱箍道数的添加或删除操作;修改柱箍距柱底距离时,柱箍依次间距会自动关联,用户无需修改。
柱箍合并根数:根据现场实际工况进行选择。
柱箍合并根数
柱箍受力不均匀系数:采用双柱箍时,考虑材料、施工质量等因素,柱箍很难实现均匀受力,产生受力不均匀系数。
柱箍两端设置是否设置对拉螺栓:此参数填写时参考右下角平面图变化。
左图两端不设置对拉螺栓,右图两端设置
柱边对拉螺栓根数:柱内部对拉螺栓根数,不包括柱外端固定对拉螺栓,填此参数时可以观察右下角见图变化,助于理解。
柱边对拉螺栓根数为1根
对拉螺栓布置方式:默认均分,此时间距自动关联,用户无法修改;非均分时,即自定义时,对拉螺栓间距可以修改,修改时应注意,间距总和应复合以下两种规则:柱两端不设置对拉螺栓为:柱边长度+(小梁+面板)*2+柱箍高柱两端不设置对拉螺栓为:柱边长度+(小梁+面板)*2
③新浇混凝土对模板侧压力标准值计算
侧压力计算依据规范: 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008及GB50666-2011两本规范进行选择。依据选择方法:根据工程所在地比较常用,专家比较认可的规范进行计算。
混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情况根据规范相关要求进行填写。
规范相关规定
混凝土浇筑速度(m/h):根据工程实际浇筑速度进行填写。如果速度过快超过6m/h,应根据规范要求不适用JGJ162-2008中的计算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1规定:现浇混凝土模板侧压力计算公式适用于浇筑速度在6m/h以下的普通混凝土及轻骨料混凝土。
新浇混凝土初凝时间t0(h):商品混凝土初凝时间考虑季节性施工、运输路程,浇筑能力诸多因素,一般取4小时左右,具体查看相关报告单。如没有相关实验数据,可以运用软件提供的经验公式进行计算填写:
初凝时间确定
坍落度修正系数β:依据现场混凝土不同坍落度,查找规范对应系数,进行相应取值。
坍落度修正系数取值依据
外加剂影响修正系数β1:JGJ162-2008第4.1.1条规定不参加外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2.
混凝土坍落度影响修正系数β2::JGJ162-2008第4.1.1条规定:当坍落度小于30mm时,取0.85;坍落度为50~90mm时,取1.00;坍落度为110~150mm时,取1.15。
混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m):一般取柱子的设计高度;当柱子较高采取分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。
侧压力标准值折减系数:混凝土坍落度较大时,但毕竟不是水,采用较大值法(γcH)时,应乘以折减系数。专家建议按0.8计取。
新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k:三种取值方法分别为:最小值,最大值及自定义。根据不同的工况,依据相应规范条文进行选择。
侧压力标准值方法及建议
④荷载标准值
振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k:JGJ162-2008续表4.1.2条规定,振捣混凝土时对垂直面模板荷载对垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长小于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k”。
倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2条规定,采用不同浇筑形式,相应荷载取值;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长大于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k”。(选择GB50666-2011时,荷载取值方法相同不再解释)
倾倒混凝土产生水平荷载取值依据
倾倒混凝土荷载
⑤材料参数
面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相应的面板、小梁及主梁取值方法相同
对拉螺栓:按现场实际使用材料类型进行选择,轴力会自动关联,用户无须修改。
扣件按现场实际使用材料类型进行选择,扣件容许荷载会自动关联,用户无须修改。
材料名称
柱箍端部节点验算:根据柱箍不同的材料,软件自动选择相应计算方式
柱箍端部节点验算参数
视频教程
柱模板支撑不等间距操作视频(点击播放)