mya
发帖时间:2016-08-25 10:16:10 楼主

参考规范下载

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《钢结构设计规范》GB50017-2017

4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

6、建筑施工计算手册(第二版)

基本知识

墙模板构造 图一

参数解析

①混凝土墙工程属性

混凝墙特性:即记录所验算墙模板的名称、部位及轴线等信息

混凝土墙厚度:按设计厚度进行填写。

混凝土墙高度:一般指墙的设计高度;一般墙高小于5m时,可一次性浇筑到位,大于时须分段浇筑。当墙较高采取分段浇筑时,指墙的浇筑高度。

②支架体系设计

小梁间距(mm):相邻小梁之间的中心到中心距离(见图一)。

小梁合并根数:软件共设置1,2根两种情况进行选择。用户根据实际情况进行选择(见图一)。

小梁受力不均匀系数:小梁合并时,由于材料质量、施工质量等因素,很难实现均匀受力,从而计算时要考虑不均匀系数,一般取0.6。

小梁计算方式:当小梁布置方式选择水平布置时(平行与墙的长度方向),需要进行计算靠跨的填写。选择原则:根据小梁实际长度l,主梁间距d比值取整n=【l/d】,当n等于1时按简支梁,n等于2时按二等连续梁,n等于3时按三等连续梁, n大于等于4时按四等连续梁。

小梁最大悬挑长度:包含对拉螺栓、斜撑两种方式,根据现场实际工况进行选择。

主梁固定方式:主梁固定方式:

主梁间距L:小梁水平布置时,相邻主梁中心至中心距离。

小梁水平布置

主梁水平布置

主梁合并根数:软件共设置1,2根两种情况进行选择。用户根据实际情况进行选择

主梁受力不均匀系数:主梁合并时,由于材料质量、施工质量等因素,很难实现均匀受力,从而计算时要考虑不均匀系数,一般取0.6。

主梁计算方式:当小梁布置方式选择垂直布置时,需要进行计算靠跨的填写。选择原则:根据墙实际长度l,对拉螺栓水平间距d比值取整n=【l/d】,当n等于1时按简支梁,n等于2时按二等连续梁,n等于3时按三等连续梁, n大于等于4时按四等连续梁。

主梁悬挑长度:指墙转角处或墙柱交接处,超出最外侧对拉螺栓的主梁长度。

对拉螺栓水平间距S:主梁合并时,小梁垂直布置时,相邻对拉螺栓中心至中心距离。


主梁悬挑长度及间距

③新浇混凝土对模板侧压力标准值计算

侧压力计算依据规范: 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008及GB50666-2011两本规范进行选择。依据选择方法:根据工程所在地比较常用,专家比较认可的规范进行计算。

混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情况根据规范相关要求进行填写。

规范相关规定

混凝土浇筑速度(m/h):根据工程实际浇筑速度进行填写。如果速度过快超过6m/h,应根据规范要求不适用JGJ162-2008中的计算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1规定:现浇混凝土模板侧压力计算公式适用于浇筑速度在6m/h以下的普通混凝土及轻骨料混凝土。

新浇混凝土初凝时间t0(h):商品混凝土初凝时间考虑季节性施工、运输路程,浇筑能力诸多因素,一般取4小时左右,具体查看相关报告单。如没有相关实验数据,可以运用软件提供的经验公式进行计算填写:


初凝时间确定

坍落度修正系数β:依据现场混凝土不同坍落度,查找规范对应系数,进行相应取值。

坍落度修正系数取值依据

外加剂影响修正系数β1:JGJ162-2008第4.1.1条规定不参加外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2.

混凝土坍落度影响修正系数β2::JGJ162-2008第4.1.1条规定:当坍落度小于30mm时,取0.85;坍落度为50~90mm时,取1.00;坍落度为110~150mm时,取1.15。

混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m):一般取柱子的设计高度;当柱子较高采取分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。

侧压力标准值折减系数:混凝土坍落度较大时,但毕竟不是水,采用较大值法(γcH)时,应乘以折减系数。专家建议按0.8计取。

新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k:三种取值方法分别为:最小值,最大值及自定义。根据不同的工况,依据相应规范条文进行选择。

侧压力标准值方法及建议

④荷载标准值

振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k:JGJ162-2008续表4.1.2条规定,振捣混凝土时对垂直面模板荷载对垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长小于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k”。

倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2条规定,采用不同浇筑形式,相应荷载取值;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长大于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k”。(选择GB50666-2011时,荷载取值方法相同不再解释)


倾倒混凝土产生水平荷载取值依据

倾倒混凝土荷载

⑤材料参数

面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相应的面板、小梁及主梁取值方法相同;查看

对拉螺栓:按现场实际使用材料类型进行选择,轴力会自动关联,用户无须修改。

扣件按现场实际使用材料类型进行选择,扣件容许荷载会自动关联,用户无须修改。

视频教程

墙模板支撑不等间距操作视频(点击播放)

15224529947
回帖时间:2017-10-17 16:02:46 1楼

资料很好 谢谢分享
  • 抹杀尔的冷傲2017-12-10 17:15:51回复

    好好,确实不错,很大帮助 好好,确实不错,很大帮助

其他类似问题

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-20174、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 墙模板构造 图一 参数解析 ①混凝土墙工程属性 混凝墙特性:即记录所验算墙模板的名称、部位及轴线等信息 混凝土墙厚度:按设计厚度进行填写。 混凝土墙高度:一般指墙的设计高度;一般墙高小于5m时,可一次性浇筑到位,大于时须分段浇筑。当墙较高采取分段浇筑时,指墙的浇筑高度。 ②支架体系设计 小梁间距(mm):相邻小梁之间的中心到中心距离(见图一)。 小梁最大悬挑长度:包含对拉螺栓、斜撑两种方式,根据现...阅读全文

mya 2016-08-25 24996 1

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)...阅读全文

mya 2016-08-29 10596 0

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为...阅读全文

mya 2016-08-29 25923 1

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 基本知识 模板支撑体系 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。 模板支架纵、横向长度示意图 模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑...阅读全文

mya 2016-08-29 13040 0

参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 基本知识 模板支撑体系简 盘扣式脚手架施工现场照片 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。 模板支架纵、横向长度示意图 模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑建议取层高。 ③支架体系设计 ...阅读全文

mya 2016-08-29 24686 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭