云中飞鹤
发帖时间:2016-08-31 18:28:00 楼主

现在许多用户在计算塔机附着时会出现常见的一个错误,就是最大反力那个问题
往往是用户根本就不看使用说明书厂家给的实际参考数据是多少?只是主管上随意的给几个数据,就计算
实际施工时,说厂家给的是参考是因为,按实际施工需要,是要自己根据进度去调整的-----主要是第一道附着
咱们举个例子:以升立的QTZ40塔机为例

 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。

下面咱们说一下实际施工时的安装位置:

塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在2.5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。

  
因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位臵安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。

   
从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁的结构承载力,而且附墙的荷载方向是水平的,在梁的不利受力方向。因此,塔机附墙的预埋铁件所在的梁柱砼须达到C25以上的强度才能进行附墙支撑的安装。一般来说,现在的现浇梁板砼设计标号在C30左右,C30商砼如果要达到C25的强度就是在200C的气候条件下也要一周左右。

  
一周的时间大概是一层楼的施工周期,因此前述的起重高度还须加上一层楼的工作高度,大概按3米进行测算吧。那么本款塔机的首次附墙位置在实际操作中应按31-6-3=21米左右进行控制。也符合厂家要求的首道附墙位置要求。
 
  
后续的附墙位置,厂家的要求大致是17-18左右。从目前各个项目的塔吊附墙的设置来看,多是以四层楼一道来实施的。当然这肯定符合厂家的要求。之所以这样设至附墙,也是想节约一道附墙的安拆和租金,但到了须安装附墙那一层时,由于起吊高度不够了,施工又不想停,就提前把附墙支撑焊上去,在附墙铁件预埋所在的楼层砼浇筑三天左右就必须要焊上去,否则会影响后序的施工。

 
也正因此,会出现塔机附墙铁件拉断的重大安全隐患。也有项目因为附墙未能及时焊装造成该栋楼停工的情况

  
鉴于此,后续的附墙高度,还必须要考虑施工进度造成的扶着点强度和自由高度以及施工高度等影响因素的

  
由于厂家对本款塔机附墙以上的自由高度限制在18米以内,同样的道理,本把塔吊起吊材料的最小工作高度6米,以及养护期内的施工高度3米扣除:18-6-3=9米。如果要达到既不影响现场的正常施工,又保证附墙铁件梁板的砼强度达到承载力要求,就应三层一次附墙!

 

 

天地宇宙飘
回帖时间:2021-06-02 17:40:54 1楼

请问一下,那品茗软件如何设置呢?
姚江之上
回帖时间:2019-05-03 10:35:06 2楼

你好老师,虎霸H5810附墙杆计算出来最大拉力(3根附墙杆)T达到480kN,这相当于48吨,附墙杆能承受,连接的销栓也承受不了啊,这是否有问题?
劳尔
回帖时间:2018-08-12 19:16:59 3楼

你好,这是我设置的参数,计算出来很多不符合条件,我是新手,请教以下,说的详细点,是什么原因导致的这个问题,怎样修改,谢谢
G哥
回帖时间:2018-01-03 15:47:10 4楼

分析的很准确,就是文章中塔机的独立高度为31M,是在拿可以看出来,请回复一下。

奋斗
回帖时间:2016-09-01 17:41:54 5楼

很详细的例子
晓玩
回帖时间:2016-09-01 17:14:42 6楼

写的好。

其他类似问题

现在许多用户在计算塔机附着时会出现常见的一个错误,就是最大反力那个问题往往是用户根本就不看使用说明书厂家给的实际参考数据是多少?只是主管上随意的给几个数据,就计算实际施工时,说厂家给的是参考是因为,按实际施工需要,是要自己根据进度去调整的-----主要是第一道附着咱们举个例子:以升立的QTZ40塔机为例 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。下面咱们说一下实际施工时的安装位置:塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在2.5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。 因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位臵安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。 从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁...阅读全文

云中飞鹤 2016-08-31 11441 6

塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。如何设置参数...阅读全文

迈步轻云 2019-07-31 1074 1

请问各位大佬,这种附着形式选用何种附着杆类型?求具体操作...阅读全文

papa 2018-05-10 1976 2

塔吊产品说明书附着撑杆形式 我现场附着杆件: 问品茗客服: 大佬们这个能算吗...阅读全文

豆豆984 2022-05-27 492 2

施工升降机附着安装处梁或板承载力计算软件上没有?...阅读全文

盗版猪八戒 2020-12-29 765 1