papa
发帖时间:2018-05-10 10:18:16 楼主

请问各位大佬,这种附着形式选用何种附着杆类型?求具体操作

爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-11 09:39:43 1楼

品茗貌似没有这种形式的附墙,品茗上面一般都是与塔身两个角连接,你这里是三个
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-10 11:49:15 2楼

选不了
  • papa2018-05-15 08:06:57回复

    附墙杆形式可以自定义设置吗? 附墙杆形式可以自定义设置吗?

  • 云中飞鹤2018-05-15 13:36:35回复

    附墙杆形式不可以自定义设置---必须按出厂说明书要求做 附墙杆形式不可以自定义设置---必须按出厂说明书要求做

其他类似问题

请问各位大佬,这种附着形式选用何种附着杆类型?求具体操作...阅读全文

papa 2018-05-10 1970 2

塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。如何设置参数...阅读全文

迈步轻云 2019-07-31 1072 1

好,本人为品茗软件新手~一、塔吊矩形板式桩基础:1、当填写参数时,根据视频教程,荷载标准值为塔机说明书中设计值除以1.35得出的数值填写,通过设计计算后,生成方案后塔吊技术性能表中参数与原塔吊说明书中不符,是否有关系?2、关于倾覆力矩填写,视频教程中说明也是需要换算成标准值,但在说明书中,出现两种倾覆情况,数据选M1?M2?,如下图。?3、方案生成后,末尾出现节点图无显示,需要补充何节点?4、矩形板式桩基础验后,各项均满足要求,在进行材料优化评价审核时,出现:桩身构造筋计算为4D(安全性低、经济性好)、承台钢筋4D(安全性低、经济性好),从哪方面着手,如何调整为宜??二、塔机附着验算1、塔机附着验算中,基本参数在说明书中无法找到。填写内容有:附着杆类型,附墙杆钢管规格,附墙杆允许长细比,附墙杆抗拉、压强度设计值,塔身锚固环边长等,吊耳板等参数。一般解决方案??以上问题,麻烦专家细心指导解说,万分感谢!!?...阅读全文

ivan、建筑 2017-04-09 4032 1

塔吊产品说明书附着撑杆形式 我现场附着杆件: 问品茗客服: 大佬们这个能算吗...阅读全文

豆豆984 2022-05-27 489 2

现在许多用户在计算塔机附着时会出现常见的一个错误,就是最大反力那个问题往往是用户根本就不看使用说明书厂家给的实际参考数据是多少?只是主管上随意的给几个数据,就计算实际施工时,说厂家给的是参考是因为,按实际施工需要,是要自己根据进度去调整的-----主要是第一道附着咱们举个例子:以升立的QTZ40塔机为例 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。下面咱们说一下实际施工时的安装位置:塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在2.5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。 因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位臵安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。 从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁...阅读全文

云中飞鹤 2016-08-31 11435 6