豆豆892
发帖时间:2016-10-09 09:08:20 楼主

请问一下配电与照明节能检验批质量验收记录里面的检验批容量是按什么填写的呢?我们是电线节能的。谢谢

品茗
回帖时间:2016-10-17 21:48:54 1楼

也是按照部位的主要工作量

其他类似问题

请问一下配电与照明节能检验批质量验收记录里面的检验批容量是按什么填写的呢?我们是电线节能的。谢谢...阅读全文

豆豆892 2016-10-09 7209 1

配电与照明及供暖系统的节能检验批里面的检验批容量按什么来算?...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-04-26 7448 1

配电与照明节能工程检验批质量验收记录:1、这两个检验批容量是末端配电箱和灯具的数量吗?2、这两个检验批都需要做隐蔽吗?内容隐蔽都隐蔽些什么?3、日期与普通检验批写一样时间吗?...阅读全文

预言 2023-06-09 856 1

节能分部,配电与照明节能检验批质量验收记录中的实验报告三张表去哪里找...阅读全文

王柳播 2018-12-31 1277 2

配电与照明节能检验批质量验收记录表格示例—— 配电与照明节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 12 配电与照明节能工程 12.1 一般规定 12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。 12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1 条的规定执行。当需要重新划分检验批时,可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。 12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收,应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定外、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。 12.2 主控项目 12.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求。进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应国家现行有关标准和规定。 1 荧光灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表12.2.1-1 的规定。 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表12.2.1-2 的规定。 3 照明设备谐波含量限值应符合表12.2.1-3 的规定。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2385 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭