悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢

Kevin Wang
回帖时间:2016-12-14 15:40:46 1楼

1、内锚固加长还不行就加斜拉或斜撑。

2、不应不等于必须。你们工地上都是达到1.25倍了?

3、软件里的悬挑长度和锚固长度都是可以更改的。悬挑长度过长的话,就算你达到1.25倍也是通不过的。该加斜撑仍然得加。如果悬挑长度不是很长的话,锚固段我们正常情况时达到1.25倍,调整悬挑梁的间距(或角度)。

Kevin Wang
回帖时间:2016-12-14 10:24:40 2楼

1、如果需要加长内锚固,可以自行调整。

2、如果实际布置不下的话,内锚固长度即使达不到1.25倍的要求,只要加了下撑或上拉后能满足要求也是可以的。规范并没有强制规定内锚固必须是悬挑长度的1.25倍啊。

  • 豆豆1992016-12-14 10:31:48回复

    1:如果加长内锚固,主梁挠度验算不过,2:JGJ130-2011中6.10.5规定悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑长度的1.25倍;3:在不加下撑或者是上拉不参与计算的前提下,该如何调整内外锚固长度,使其满足规范要求的1.25倍

其他类似问题

悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢 ...阅读全文

豆豆199 2016-12-13 5155 2

悬挑架阳角B处设置时发现个问题,就是右面节点图中立杆布置位置偏离我设定位置了? ...阅读全文

随遇而安 2018-05-08 2393 4

为什么要验算(或者说计算)悬挑阳角B?有人可以解说一下吗? ...阅读全文

和煦 2020-06-18 943 1

阳角对角线上显示:是。无法修改,这个怎么处理?下面的角度也无法修改。另外阳角部位采用预埋式的,这里软件怎么设置。主梁内锚固点到外墙的距离输入1mm吗 ...阅读全文

和煦 2020-06-18 825 2

在详细学习过论坛阳角B模块的论坛讲解和视频后,将悬挑架计算书中得到的荷载也填到相应位置了,各材料也按悬挑架模块中进行选择,但在悬挑架阳角B模块中悬挑主梁无论怎么调整都提示“不满足要求,请减小主梁间距、调整各支撑件的位置或调整主梁外悬挑和内锚固长度、或选择合适的主梁材料类型等!”。请大佬帮我看看到底是哪 ...阅读全文