悬挑架阳角B处设置时发现个问题,就是右面节点图中立杆布置位置偏离我设定位置了?

圣经里的子弹
回帖时间:2019-10-30 23:51:41 1楼

我也遇到了这个问题,我用软件默认的值去画CAD(x=1m;y=-1m;夹角135°;内锚固点长度3m),跟品茗附图中的立杆位置也对不上
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-09 07:23:13 2楼

大角处,软件只算一边的,你两边不同,需要计算两次
  • 随遇而安2018-05-09 09:29:26回复

    鹤总,我cad上面画的是外立杆有立在工字钢主梁上的,但是品茗右边那个图上显示却外立杆偏离工字钢主梁了?搞不清

  • 云中飞鹤2018-05-09 10:50:47回复

    联梁悬挑是没有依据的,没法计算

明朗的天
回帖时间:2018-05-08 17:07:28 3楼

你这图上画的可以,实际施工时很难按此方案进行施工的。
  • 随遇而安2018-05-09 09:27:26回复

    专家同志,给个建议呗

随遇而安
回帖时间:2018-05-08 16:50:04 4楼

搞不清是啥搞错了???


其他类似问题

悬挑架阳角B处设置时发现个问题,就是右面节点图中立杆布置位置偏离我设定位置了? ...阅读全文

随遇而安 2018-05-08 2392 4

悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢 ...阅读全文

豆豆199 2016-12-13 5154 2

为什么要验算(或者说计算)悬挑阳角B?有人可以解说一下吗? ...阅读全文

和煦 2020-06-18 943 1

阳角对角线上显示:是。无法修改,这个怎么处理?下面的角度也无法修改。另外阳角部位采用预埋式的,这里软件怎么设置。主梁内锚固点到外墙的距离输入1mm吗 ...阅读全文

和煦 2020-06-18 825 2

请增加悬挑架在阳角、阳台处的计算 ...阅读全文

kwobin 2011-03-12 5775 1