豆豆394
发帖时间:2017-01-02 21:27:01 楼主

我想设置三级配电+开关箱如何设置??


CX 为三级配电箱  在旗下还有几个用电器(电渣焊机,电弧焊机,振捣器。)在CX配电箱下面连开关箱到这几个器件 ,如何操作合适?  是否符合规范??谢谢

Kevin Wang
回帖时间:2017-01-06 10:26:42 1楼

三级配电指的是总箱、分箱和开关箱。你说的三级配电+开关箱其实是四级配电了,也就是分箱下还有分箱。临时用电安全技术规范要求“三级配电、两级保护;一机、一箱、一闸、一漏”其实是最低要求。

软件中只提供的三级配电的计算,四级甚至更多则没有其计算方式。软件还需进一步完善、更新。

mya
回帖时间:2017-01-03 08:58:01 2楼

不能直接设置三级配电箱,你可以先把三级配电箱下设备添加好,把它当做二级进行验算得到总的功率,再把它当成二级配电箱的一个设备进行计算就可以了

其他类似问题

我想设置三级配电+开关箱如何设置??CX 为三级配电箱  在旗下还有几个用电器(电渣焊机,电弧焊机,振捣器。)在CX配电箱下面连开关箱到这几个器件 ,如何操作合适?  是否符合规范??谢谢...阅读全文

豆豆394 2017-01-02 3618 2

品茗里面怎么设置三级配电两级保护?...阅读全文

豆豆21 2014-06-19 3343 4

如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护...阅读全文

范从俊 2011-06-17 4714 1

临时用电三级配电三级保护如何才能改为三级配电二级保护问题补充:如何在软件里直接设置,让软件计算出来的结果就是三级配电二级保护。...阅读全文

范从俊 2011-06-15 5528 1

总配电箱未设置干线,请添加干线?怎么添加?...阅读全文

我心飞扬 2011-06-24 4067 1