凡人
发帖时间:2017-03-09 12:20:43 楼主

碗扣架在坡屋面中搭设中立杆模数为600的倍数  如下图中情况,模数正好够不到,或者顶托a值超700,请问大神,如果模数相差较大顶部节点除了适当方木垫高还能如何处理

其他类似问题

碗扣架在坡屋面中搭设中立杆模数为600的倍数  如下图中情况,模数正好够不到,或者顶托a值超700,请问大神,如果模数相差较大顶部节点除了适当方木垫高还能如何处理...阅读全文

凡人 2017-03-09 2187 0

问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没有查到,请问具体在哪查到?...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 4447 1

请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 3095 1

各位大神: 型钢悬挑支模架中,立杆荷载中的标准值和设计值取值改怎么取? 比如我已经算完了支撑架,其中立杆稳定性验算如下,我立杆荷载的标准值取里面的哪一个? 立杆稳定性验算 根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考虑风荷载时,可变荷载需考虑0.9组合系数: 小梁验算 q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.129)+1.5×0.9×3]×0.25 = 2.379kN/m 同上四~六步计算过程,可得: R1=13.472kN,R2=8.745kN,R3=9.922kN,R4=11.499kN Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]=13.472kN 顶部立杆段: λ1=l01/i=1440.000/16.1=89.441 查表得,φ=0.558 不考虑风荷载: N1=Rmax=14.167kN f=N1/(ΦA)=14166.995/(0.558×427)=59.459N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2 满足要求! 考虑风荷载: Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0...阅读全文

豆豆471 2023-03-06 2058 2

住宅楼3米层高,碗扣支模架,间距1200X1200,怎么验算通不过的?谢谢...阅读全文

星辰 2014-06-03 2979 2