混凝土设备基础外观质量、位置、尺寸偏差检验批的容量怎么填?
3554
1
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
检验批容量按照构件件数。一个基础为一件
其他类似问题
混凝土设备基础外观质量、位置、尺寸偏差检验批的容量怎么填?...阅读全文
紫依 2017-03-27 3554 1
混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土设备基础外观质量、位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 8现浇结构分项工程 8.1-般规定 8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2 8.1.3装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。 8.2外观质量 主控项目 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查处理记录。...阅读全文
Better me 2018-08-10 1823 0
基础垫层现浇混凝土外观尺寸偏差检验批容量怎么计算...阅读全文
初学者 2017-06-06 3515 4
钢筋、模板、外观尺寸偏差检验批容量怎么填写、全数抽查是怎么抽查...阅读全文
毕业季 2017-06-22 2003 1
请问现浇结构外观及尺寸偏差检验批的容量是怎么填呢?...阅读全文
张密丽 2016-04-26 5126 1