fofo
发帖时间:2017-04-12 10:40:48 楼主

请问,地下室顶板防水做法套什么表格

Better me
回帖时间:2017-04-12 11:24:16 1楼

套用建筑屋面相关表格
  • fofo2017-04-12 17:07:01回复

    首先感谢您的回复,还有一个问题想请教下您,就是我们工地主体未封顶之前,我们进行了一次中间验收,这时我把主体混凝土强度进行了评定,主体完工时我又把剩下的楼层混凝土也强度评定了,这两次的评定可以作为最终的评定结果还是要把主体所有相同标号混凝土强度一起评定, 首先感谢您的回复,还有一个问题想请教下您,就是我们工地主体未封顶之前,我们进行了一次中间验收,这时我把主体混凝土强度进行了评定,主体完工时我又把剩下的楼层混凝土也强度评定了,这两次的评定可以作为最终的评定结果还是要把主体所有相同标号混凝土强度一起评定,

  • Better me2017-04-13 08:44:19回复

    中间评定的只能作为你那个阶段的验收依据。工程完工,要把所有相同标号数据汇总进行最终评定,作为最终的验收依据。 中间评定的只能作为你那个阶段的验收依据。工程完工,要把所有相同标号数据汇总进行最终评定,作为最终的验收依据。

其他类似问题

请问,地下室顶板防水做法套什么表格...阅读全文

fofo 2017-04-12 1988 1

地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层?...阅读全文

一寝梦尘埃 2018-04-17 1839 2

最近发现个问题很困扰我,请各位前辈指点迷津,谢谢!地下室顶板做法中涉及到隔离层和保护层,我参考的屋面做法下的隔离层检验批和保护层检验批,在写分部子分部分项时,不知道怎么填写:1、如果写的是地基与基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项;对吗??2、如果按标准来划分地下室顶板属于主体结构的话,写主体结构分部的话,子分部和分项又不知道咋写了?以上两种,还有另一个困惑,就是施工依据那写的肯定是地下室顶板施工方案和建筑说明等,验收依据那写什么呢?因为套用的是屋面的下的表格,里面的每一条都是对应于《屋面工程质量验收规范》的,咋一看会觉得有点矛盾?3、直接写屋面分部-基层与保护子分部下的隔离层和保护层分项,这样对吗??那么做分项和子分部分部汇总的时候,是要把地下室顶板的这部分资料汇总到屋面分部里吗?实在搞不懂了,请前辈们指教,不胜感谢...阅读全文

米诺 2018-04-07 3242 4

说的基础顶防水是指那一块,顶板防水是只有地下室顶板才有吗...阅读全文

高亚娟 2019-09-24 1002 6

请教各位前辈,外墙先涂抹聚氨酯防水涂料再粘贴防水卷材最后在做一道挤朔板保护层,请问这一套资料要如何形成?如上顶板也是基层处理后涂抹防水涂料接着贴一层高分子卷材再贴一层防穿刺卷材最后做钢筋网片浇筑细石混凝土做保护层,这一套资料我的理解是先做防水基层隐蔽资料——涂料防水层检验批——防水层隐蔽资料——卷材防水检验批——卷材防水隐蔽资料...阅读全文

两袖清风 2018-12-13 1288 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭