Better me
发帖时间:2017-04-20 16:53:17 楼主




一、施工依据

基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、施工图纸

基础平面布置图:







结构总说明:



三、施工现场图片






检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。


四、验收规范


【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

【条文摘录】

5.5钢筋安装
主控项目
5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

表5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法




五、检验批选用




  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx


六、检验批及原始记录实例




注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)



检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_3386.aspx


冰冰0711
回帖时间:2019-03-06 18:40:09 1楼

看图片不是有基础绑扎钢筋网吗,为什么上面的钢筋网那里却不填写呢
深海纪颜
回帖时间:2018-10-05 14:53:56 2楼

绑扎钢筋网片

一般项目里的钢筋网片为什么没有检查啊,基础底板XY向钢筋绑扎形成的不是钢筋网片么?
你说我听
回帖时间:2018-04-22 16:21:37 3楼

现在原始资料要填写设计值和实测值如何填写??
rainman
回帖时间:2018-04-20 09:18:19 4楼

为什么一般项里的绑扎钢筋网和绑扎钢筋骨架都没有做检查呢?这两项指的是预制的钢筋网片和骨架吗?
贞子不忘挖井人
回帖时间:2017-09-11 09:29:30 5楼

那为啥实际抽样数量是1处呢?
  • Better me2017-09-11 09:44:42回复

    对应原始记录,工程量小,所以划分为1个区域。 可以填1个区域,也可以填写区域内包含的构件数量43 对应原始记录,工程量小,所以划分为1个区域。 可以填1个区域,也可以填写区域内包含的构件数量43

贞子不忘挖井人
回帖时间:2017-09-10 13:36:50 6楼

请问为什么主控项目全数抽查,不应该写43处嘛,为什么是1处?按照区域又是怎么划分的呢?


  • Better me2017-09-11 09:20:09回复

    这一个区域内包含了43个构件。对应原始记录查看 这一个区域内包含了43个构件。对应原始记录查看

5211
回帖时间:2017-06-22 10:22:30 7楼

谢谢亲, 可以留个微信号不 有什么不懂的方便问你
  • Better me2017-06-22 10:26:47回复

    有问题可以在逗逗网直接发帖提问,逗逗网入驻了三十多位资料专家为你解答 有问题可以在逗逗网直接发帖提问,逗逗网入驻了三十多位资料专家为你解答

5211
回帖时间:2017-06-22 09:40:10 8楼

那请问我的是筏板基础,一般项目按轴线划分有201件,那主控项目我应该如何写,写多少?
  • Better me2017-06-22 09:43:46回复

    你可以按轴线,划分为n个区域。 全数检查项目,实际抽查数量为n 你可以按轴线,划分为n个区域。 全数检查项目,实际抽查数量为n

5211
回帖时间:2017-06-22 09:31:31 9楼

在问一下,为什么主控项目全数抽查,不应该写43处嘛,为什么是1处?
  • Better me2017-06-22 09:33:51回复

    对应原始记录填写的。按照构件个数全数检查为43,按照区域,轴线全数检查为1/2/3 对应原始记录填写的。按照构件个数全数检查为43,按照区域,轴线全数检查为1/2/3

5211
回帖时间:2017-06-22 07:42:35 10楼

好的 谢谢

其他类似问题

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。表5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法 五、检验批选用 相关规范下载:[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx [GB50666...阅读全文

Better me 2017-04-20 14001 13

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工确定。检验批容量:构件个数。每个独立基础为一件。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.4钢筋连接 主控项目 5.4.1  钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5.4.2  钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。 5.4.3  钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。 检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。 一般项目 5.4.4  钢筋接头的位置应符合设计和...阅读全文

Better me 2017-04-20 13508 5

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.3  钢筋加工主控项目 5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光 圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定: 1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍...阅读全文

Better me 2017-04-20 16105 10

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)二、施工图纸 基础平面布置图:结构总说明:三、施工现场图片 注:上图中4E表示屈服强度为400MPa,E代表抗震钢筋;5m表示钢筋长度为5m;25表示钢筋直径为25mm。检验批容量:每种钢筋规格为一批。根据相关施工图纸确定钢筋型号规格,数量等,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5  钢筋分项工程 5.1    一般规定 5.1.1  浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 4预埋件的规格、数量和位置。 5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1获得认证的钢筋、成型钢筋; 2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格; 3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。 5.2材  料 主控项目 5.2.1  钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作...阅读全文

Better me 2017-04-19 13580 2

一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 三、施工现场图片检验批容量:每个独立基础为一件 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。 4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。检查数量:全数检查。检验方法:观察。 4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列...阅读全文

Better me 2017-04-19 16157 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭