一、施工依据
基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
三、施工现场图片
检验批容量:每个独立基础为一件
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
【条文摘录】
4 模板分项工程
4.1 一般规定
4.1.1 模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。
4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o
4.1.3 模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。
4.2 模板安装
主控项目
4. 2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。
4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。
4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.2.4 支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:
1 土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;
2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;
3支架竖杆下应有底座或垫板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。
一般项目
4.2.5模板安装应符合下列规定:
1模板的接缝应严密;
2模板内不应有杂物、积水或冰雪等;
3模板与混凝土的接触面应平整、清洁;
4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;
5对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.2.6 隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离刺不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件;观察。
4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。
检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。
检验方法:水准仪或尺量。
4.2.8 现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.2.9 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。
预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
检验方法:观察,尺量。
注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。
4.2.10 现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的l0%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
4.2. 11 预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。
检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。
续表4.2. 11
注:L为构件长度( mm)。
五、检验批选用
筏形基础、箱型基础检验批选用地基与基础分部,基础子分部,筏形与箱形基础分项里面的检验批;其他类型钢筋混凝土基础选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。我们图纸总说明为独立基础,因此选用钢筋混凝土扩展基础分项里面的检验批。
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
检验批填写视频:
http://www.pmddw.com/Video_View_2786.aspx
需收集资料:
1.模板及支架的质量证明文件
2.隔离剂的质量证明文件