Better me
发帖时间:2017-04-25 13:41:01 楼主





一、施工依据

3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)


二、主要施工图纸






注:二层梁/板:为一层的顶板、二层的底板。 结构称为二层梁/板。


三、施工现场图片





检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。


四、验收规

【规范名称及编号】混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

【条文摘录】

4  模板分项工程

4.1  一般规定

4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。
4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o

4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

4.2  模板安装


主控项目

4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。
4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。
检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。
4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。

4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:
1  土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;
2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;
3支架竖杆下应有底座或垫板。
检查数量:全数检查。

检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。


一般项目
4.2.5模板安装应符合下列规定:
1模板的接缝应严密;
2模板内不应有杂物、积水或冰雪等;
3模板与混凝土的接触面应平整、清洁;
4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;
5对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.2.6  隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离刺不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明文件;观察。
4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。
检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。
检验方法:水准仪或尺量。
4.2.8  现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。
检查数量:全数检查。

检验方法:观察。
4.2.9  固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。
预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

检验方法:观察,尺量。

注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。


4.2.10  现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的l0%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。


4.2. 11  预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。
检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。


续表4.2. 11

注:L为构件长度( mm)。



五、检验批选用






  • 相关规范下载:

[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范http://www.pmddw.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://www.pmddw.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准:http://www.pmddw.com/DataSee_18624_1.aspx



六、检验批及原始记录实例












注:

1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;

2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;

3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)


检验批填写视频:

http://www.pmddw.com/Video_View_2786.aspx


需收集资料

1.模板及支架的质量证明文件

2.隔离剂的质量证明文件



☺淺笑℡低调
回帖时间:2019-05-05 20:14:37 1楼

剪力墙柱模版安装呢,不是跟梁板楼梯一起模版安装吗
流浪左耳
回帖时间:2018-05-17 16:46:06 2楼

模板安装那的原始记录不需要一条梁一条梁的写吗?只要写出一个整体的轴线范围就行吗

吴锦波
回帖时间:2018-04-03 10:58:03 3楼

问下预留孔洞抽查是按预留洞的板算还是按预留洞的数量算?

小毛驴的春天
回帖时间:2018-01-20 09:38:27 4楼

模板安装的总数有92,为什么抽样2就够了 ,最少不应该是梁板各3件么
  • Better me2018-01-22 08:51:34回复

    这个是对应的原始记录,划分2个区域,区域中包含92件 这个是对应的原始记录,划分2个区域,区域中包含92件

何兴冬
回帖时间:2017-10-22 22:57:49 5楼

请问下梁构件是按一道梁算一件 还是一跨梁算一件
华尔街
回帖时间:2017-10-14 20:27:55 6楼

什么叫构件?构件怎么数,怎么样为一个梁构件,怎么样为一个板构件
华尔街
回帖时间:2017-10-14 20:27:02 7楼

怎么样为一个梁构件,怎么样为一个板构件
5211
回帖时间:2017-08-09 08:25:39 8楼

墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面是什么意思,有点理解不来
  • Better me2017-08-09 08:40:55回复

    有的墙比较高 要划分两次进行检查 有的墙比较高 要划分两次进行检查

5211
回帖时间:2017-08-08 18:40:21 9楼

麻烦问下外墙按怎么数构件?
  • Better me2017-08-09 08:40:22回复

    面 面

  • 52112017-08-09 08:47:52回复

    我们的是外墙,里边全是框柱,一整段墙,算一面嘛? 我们的是外墙,里边全是框柱,一整段墙,算一面嘛?

5211
回帖时间:2017-08-08 09:40:02 10楼

麻烦问一下楼梯怎么数?部位可以写成梁、板、楼梯嘛?
  • Better me2017-08-08 11:10:55回复

    每部楼梯为1间 每部楼梯为1间

其他类似问题

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 注:二层梁/板:为一层的顶板、二层的底板。 结构称为二层梁/板。三、施工现场图片检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4  模板分项工程 4.1  一般规定 4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2  模板安装 主控项目 4. 2.1  模板及支架用材料的技...阅读全文

Better me 2017-04-25 32953 14

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板...阅读全文

Better me 2017-04-25 16307 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。 三、施工现场图片四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 7.4混凝土施工主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。五、检验批选用 相关规范下载: [GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范:http://www.pmddw.c...阅读全文

Better me 2017-04-25 10232 5

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 电渣压力焊:(一般用于柱) 绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁) 图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工确定。检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。) 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.4钢筋连接 主控项目 5.4.1 ?钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5.4.2 ?钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ ...阅读全文

Better me 2017-04-25 17888 6

一、施工依据 3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 结构总说明:三、施工现场图片 检验批容量:每种钢筋加工类型为一类。根据相关施工图纸确定钢筋加工类型,也可以直接问现场钢筋工长,预算员,钢筋翻样人员等。四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015【条文摘录】5.3  钢筋加工主控项目 5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光 圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定: 1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°...阅读全文