悬挑脚手架,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?
2115
1
请问宋昂老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?
规范是不允许用螺纹钢的:
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》
9.7.6 吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢,并应符合下列规定:
1 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 30d 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d 为吊环钢筋或圆钢的直径。
其他类似问题
请问宋昂老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?...阅读全文
LY 2017-05-20 2115 1
5.18宋老师课件:请问老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?...阅读全文
LY 2017-05-18 2450 3
悬挑脚手架计算,上拉杆使用悬挑脚手架拉杆时,如何计算?...阅读全文
快乐每一天 2021-04-15 907 1
请问一下工程上,一栋建筑物既有落地式脚手架也有悬挑式脚手架。用品茗软件选择落地式脚手架和悬挑式脚手架后,两个模块的计算书软件能否自动合并的?...阅读全文
2018.01.01 2018-01-07 2255 4
悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文