结合在深圳和泉州的两个项目的经验,和大家分享下周转材料强度的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。


1、胶合板:

通常施工现场选用的木胶合板模板都是15mm的,因此以15mm为例。

参考GB/T 17656-2008的3.6.1条:顺纹强度不小于45MPa,横纹强度不小于30MPa,顺纹弹性模量不小于6000MPa,横纹弹性模量不小于4500MPa;附录A.2:顺纹强度修正系数0.6,横纹强度修正系数0.9,顺纹弹性模量修正系数0.7,横纹弹性模量修正系数0.7。

综上:15mm木胶合板抗弯强度设计值max[45*0.6,,3*0.9]=27;

15mm木胶合板弹性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150;

 

2、木枋:

通常施工现场的次楞选用50*100,主楞选用100*100,但是都是缩尺,因此通常实际上次楞是45*90,主楞是90*90。

根据JGJ162-2008附录A表A.3.1-3,通常选择TC11B类(便于采购,且为最低等级,所以不管现场使用的是什么木材,其强度等级都不会比计算采用的低,这是偏于安全的),抗弯强度11,抗剪1.2,弹性模量9000;表A.3.1-4:考虑施工和维修时的短暂情况,强度设计值调整系数1.2,弹性模量调整系数1。

综上:木枋抗弯强度11*1.2=13.2,抗剪强度1.2*1.2=1.44,弹性模量9000*1=9000。

 

3、钢管:根据JGJ130-2011要求应选用48.3*3.6的钢管,钢管壁厚允许偏差为±0.36,直径允许误差±0.5。但是大部分城市的还未能达到标准【厦门基本满足要求】,因此应在现场实测计算确定,再加上锈蚀情况,通常为48*3.0

 



三十夜
回帖时间:2017-06-07 20:01:37 1楼

纯粹的顶贴·· 老实说··品茗论坛不是很活跃

其他类似问题

结合在深圳和泉州的两个项目的经验,和大家分享下周转材料强度的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。1、胶合板:通常施工现场选用的木胶合板模板都是15mm的,因此以15mm为例。参考GB/T 17656-2008的3.6.1条:顺纹强度不小于45MPa,横纹强度不小于30MPa,顺纹弹性模量不小于6000MPa,横纹弹性模量不小于4500MPa;附录A.2:顺纹强度修正系数0.6,横纹强度修正系数0.9,顺纹弹性模量修正系数0.7,横纹弹性模量修正系数0.7。综上:15mm木胶合板抗弯强度设计值max[45*0.6,,3*0.9]=27; 15mm木胶合板弹性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150; 2、木枋:通常施工现场的次楞选用50*100,主楞选用100*100,但是都是缩尺,因此通常实际上次楞是45*90,主楞是90*90。根据JGJ162-2008附录A表A.3.1-3,通常选择TC11B类(便于采购,且为最低等级,所以不管现场使用的是什么木材,其强度等级都不会比计算采用的低,这是偏于安全的),抗弯强度11,抗剪1.2,弹性模量9000;表A.3.1-4:考虑施工和维修时的短暂情况,强度设计值调整系数1.2,弹性模量调整系数1。综上:木枋抗弯强度11*1.2=13.2,抗剪强度1.2*1.2=1.44,弹性模量9000*1=9000。 3、钢管:根据JGJ...阅读全文

匿名用户 2017-06-07 2424 1

结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。截至目前,现行相关的模板规范有:1)JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;2)JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;3)JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;4)JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;5)GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施); 6)GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;7)JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。第一次做高大模板工程方案时,都是选用GB50666计算,但是专家都不认账,梁板底要求用JGJ130重新计算,梁侧要求用JGJ162重新计算。通常劳务分包承包模板工程时,都是按模板面积收费,即如若采用要求较高的标准,支撑方案要求也会较高,工人都不会按方案施工的,因此建议非高大模板工程按JGJ162计算。记得16年用碗扣架施工高支模时,剪刀撑采用扣件钢管。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件...阅读全文

匿名用户 2017-06-04 3826 1

什么叫满堂红基础 ?满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差,建筑占地面积较小的工程 室内满堂脚手架的搭设工程的要求 ⑴、室内满堂脚手架应严格按施工组织设计要求搭设; ⑵、满堂脚手架的纵、横距不应大于2m; ⑶、满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全; ⑷、操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护。 ⑸、大型条形内脚手架,操作步层两侧,应设防护栏杆保护。 ⑹、满堂脚手架步距,应控制在2m内,必须高于2m者,应有技术措施保护; ⑺、满堂脚手架的稳固,应采用斜杆(剪刀撑)保护;⑻、满堂脚手架不得钢、竹混用。 脚手架分外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等。 满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了。 满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,桥梁现浇等用得较多。 满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”。 脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架。里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备(容器)内...阅读全文

Ivan 2014-11-20 1758 3

请教各位专家,在装饰装修中提到幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复试1、铝塑复合板的剥离强度2、石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性;室内花岗石的放射性3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验,石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性。除了上述材料需要进行复试,还有什么材料需要送检的呢?幕墙工程验收是参照什么规划的呢,...阅读全文

fofo 2017-05-26 3053 3

砼强度评定时,标准差公式,软件是按什么文件 执行的。...阅读全文

华阳 2012-07-24 3517 1

售前客服