发帖时间:2017-06-25 09:57:04 楼主

如题,执行新规范后,模板拆除不做验收要求,那么拆模试块还要做吗?

媛媛
回帖时间:2017-06-28 15:07:27 1楼

理论上是要做的,主要是梁板的拆模试块,但是如果你有同条件试块的话也可以省去这个部位的拆模试块,只要拆模日期写字同条件日期之后就可以
大勇
回帖时间:2017-06-26 09:23:39 2楼

拆模申请,施工记录


大勇
回帖时间:2017-06-25 10:45:55 3楼

虽然不做验收要求,但是规范中也明确说明了按照50666规范中模板拆除要求实施,过程资料还是要有的


  • 开心就好2017-06-25 11:49:40回复

    谢谢你。请教:这里的过程资料除了拆模试块,还有什么表格要填吗? 谢谢你。请教:这里的过程资料除了拆模试块,还有什么表格要填吗?

明朗的天
回帖时间:2017-06-25 10:11:47 4楼

拆模试块必须要做的(否则作为高层,一个月施工5层,岂不是要配5层模板,常规只需配3层,这就是拆模十块的重要性)
  • 开心就好2017-06-25 11:45:22回复

    谢谢你,晓得了。 谢谢你,晓得了。

  • 开心就好2017-06-27 11:50:36回复

    你好,我有个问题一直没有人答复。问题:基坑支护桩上部的桩顶冠梁应建立哪些表格填报?从哪个分部里找?现场施工有模板安装、钢筋加工和安装、商砼浇筑、模板拆除。谢谢指教。 你好,我有个问题一直没有人答复。问题:基坑支护桩上部的桩顶冠梁应建立哪些表格填报?从哪个分部里找?现场施工有模板安装、钢筋加工和安装、商砼浇筑、模板拆除。谢谢指教。

其他类似问题

如题,执行新规范后,模板拆除不做验收要求,那么拆模试块还要做吗?...阅读全文

开心就好 2017-06-25 6885 4

二次结构中过梁拆除时,还要用拆模试块去实验室压一下吗?...阅读全文

缘枫 2016-02-28 5176 2

现在新混凝土规范没有拆模检验批了,那做了拆模试块还要送检做试验吗?以前问了有说要送检,有说不用送检的,希望哪位大神出来准确的告知下。...阅读全文

风林火山 2016-05-08 7371 1

那位高手指点下,模板拆除检验批在新规范里还做不做?...阅读全文

素心若雪 2017-06-01 3808 4

新规范没有拆模,现浇结构外观质量日期怎样填写...阅读全文

明天会更好 2018-04-23 1759 2