送你一抹,微笑
发帖时间:2017-09-01 16:23:27 楼主

单向板与双向板钢筋绑扎是否满绑,出处在哪里?

健与美
回帖时间:2017-09-09 11:34:16 1楼

板上部钢筋网的交叉点应全绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎

5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎板上部钢筋网的交叉点应全绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎
3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开
设置

4 造柱纵向钢筋宜与承重结构同步绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为 50mm。
出处
:《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20114
爱瑞瑞
回帖时间:2017-09-01 17:14:58 2楼

GB50666,5.4.7

其他类似问题

单向板与双向板钢筋绑扎是否满绑,出处在哪里? ...阅读全文

送你一抹,微笑 2017-09-01 3940 2

GB50666中已说明面筋全数绑扎,底筋周边满绑,中间跳绑 ...阅读全文

送你一抹,微笑 2017-09-01 8159 2

我取最大板长是11米,短是3.5.配比不了~提示错误!然后我把长11改为10,能配比了!验算又通过不了~~蛋疼啊! ...阅读全文

巴扎黑 2019-04-29 2354 4

我再做脚手架方案。车库顶板都是不规则板! ...阅读全文

巴扎黑 2019-04-29 1312 2

模板工程楼盖板验算中双向板单层双向钢筋怎么布置?图纸设计时单层双向底筋加支座负筋,在进行验算时,楼板钢筋怎么布置》? ...阅读全文

豆豆64 2021-01-05 1491 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭