巴扎黑
发帖时间:2019-04-29 20:18:34 楼主

我取最大板长是11米,短是3.5.配比不了~提示错误!然后我把长11改为10,能配比了!验算又通过不了~~蛋疼啊!

健与美
回帖时间:2020-05-31 10:38:58 1楼

很久没有进来了(离答该题已经1年有余)。巴扎黑的说的“只要长短比大于3.0,哪怕板四周都有支座也是单向板!?”是对的。

为什么?因为GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范已经规定,其9.1.1条第2款(四边支承的板应按下列规定计算:)第3点当长边与短长度之比不小于3.0时(于3.0即为大于3.0),宜按沿短边方向受力的单向板计算,並应沿长边方向布置构造钢筋。所以只要长短比大于3.0,哪怕板四周都有支座也是单向板

健与美
回帖时间:2019-05-06 13:55:03 2楼


健与美
回帖时间:2019-05-06 13:51:05 3楼

参考资料:GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范

  • 巴扎黑2019-05-07 07:48:55回复

    只要长短比大于3.0,哪怕板四周都有支座也是单向板!?

爱瑞瑞
回帖时间:2019-04-30 13:27:47 4楼

你这个11/3.5大于2了,就是单向板了。
  • 巴扎黑2019-04-30 13:41:56回复

    我现场截图的是平行长向,还有侧面板是平行短向的!这个是按照哪个计算比较合理