土建墙面开裂成因较多,概括起来主要有以下16个方面:
1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂
结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。
2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差
结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。
3、砌筑断砖上墙
砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。
4、砌体瞎假缝
瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。
5、砌体洞口缺陷
砌体洞口缺陷为以下几个方面:
1)窗台板与窗边墙无搭接处理,
2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实,
3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损。
6、斜顶砖施工缺陷
斜顶砖缺陷主要为以下几个方面:
1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大,
2)斜顶砖角度大于60或小于45度,
3)斜顶砖灰缝不密实。
7、混凝土与砌体交接面挂网处理差
挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面:
1)砌体与结构交接面未挂网,
2)砌体与结构挂网固定不合理,
3)砌体与结构存在高低差,
4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定。
8、管线开槽固定差
管线开槽固定差主要体现在以下几个方面:
1)开槽破坏墙体,
2)开槽深度不足,封堵厚度不足,
3)单线管无固定,
4)多组线管“品”字固定。
9、管线槽不封堵直接粉刷
10、烧结砌体浇水时间
烧结砖浇水主要体现在以下几个方面:
1)增加砂浆含水率,烧结砖不浇水,
2)浇水量过少,砌体含水率不饱和,
3)提前浇水时间较短,砌体表面有明水。
11、较大箱体周边开裂
箱体周边开裂主要体现在以下几个方面:
1)箱体上部砌体钢筋吊砖,砌体下沉导致开裂,
2)箱体洞口未预留,砌体完成后开凿导致破坏砌体或砂浆无法灌入,
3)箱体预留洞口过大,砌体封堵随意,
4)箱体背部砌体组砌存在瞎缝假缝。
12、抹灰单层厚度过厚
抹灰砂浆单层粉刷超过1cm,因砂浆初凝时间较长,粉刷初期极易导致粘结力不足以抵消自重,导致流坠开裂、空鼓。
13、抹灰砂浆使用砂浆王
抹灰砂浆使用砂浆王,代替石膏(熟石灰),采用1:1:6混合砂浆配比,因砂浆王本身不增加强度,易导致砂浆强度不足导致开裂。
14、干燥高温季节抹灰面未养护
15、抹灰完成面开槽穿管
16、空鼓修补后二次开裂、空鼓
修补二次空鼓缺陷主要为以下几个方面:
1、空鼓部位未切割直接打凿导致周边空鼓,
2、剔凿面及切割断面未清理干净及洒水湿润,
3、空鼓面未分两次修补,
4、修补后初凝前未覆膜养护。
总结一下:土建墙面开裂成因包括以下
1、钢模施工采用废机油等作为涂膜剂
2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差
3、砌筑断砖上墙
4、砌体瞎缝
5、砌体洞口缺陷
6、斜顶砖施工缺陷
7、混凝土与砌体交接面挂网处理差
8、管线开槽固定差质量差
9、管线槽不封堵直接粉刷
10、烧结砌体浇水时间不合理
11、较大箱体箱周边开裂
12、抹灰单层厚度过厚
13、抹灰砂浆使用砂浆王
14、干燥高温季节抹灰面未养护
15、抹灰完成面开槽穿管
16、空鼓修补后二次开裂、空鼓