关于高支模专家论证的问题
3624
4
1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?
2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?
既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?
受教了
1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况? 梁板立柱公用的情况只适用与小截面梁,不适用于超限梁,因超限梁荷载过大,扣件抗滑移能力,满足不了支撑需要。
2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?对于梁板立柱不共用的情况,梁底允许出现三根立杆,但不允许出现一根立杆的情形,单独的一个立杆,无法保证主梁平衡
5203302017-10-20 16:17:58回复
感谢专家的回复! 感谢专家的回复!
1、钢管扣件受力的可靠性比较低,部分省份已禁止采用钢管扣件受力,比如福建。
2、高支模要么高,要么重,单立杆承载力比较低,稳定性相对较差。
软件只是方便你计算而已,而且这些东西高大模板不能用,普通模板就可以,并不是没价值。
5203302017-10-20 16:17:41回复
感谢专家的指点。 感谢专家的指点。
5203302017-10-20 16:16:06回复
感谢您的宝贵意见和提醒! 感谢您的宝贵意见和提醒!
其他类似问题
1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?...阅读全文
520330 2017-10-14 3624 4
请问:JGJ/T231盘扣式作业架搭设高度大于24m、GB51210和T/CECS699落地作业架搭设高度大于40m,安全等级为Ⅰ级;与住建部的50m及以上落地式钢管架,属于超危大工程;高度要求都不一样,盘扣那么好才24m,如何理解?都需要专家论证吗?谢谢。...阅读全文
gg 2024-08-21 349 0
8米高高支模需专家论证吗?...阅读全文
奋斗 2023-07-21 1218 2
对于跨度超过18米 这个18米是说柱子间的最长距离吗?地下室顶板井字梁的跨度很大的,这个超过18米也算么? 如下图竖向井字梁,柱子间肯定没有超过18米的,但是不算柱子的话这条竖向井字梁超过了的,这个算超过18米么?...阅读全文
CRICK 2011-11-09 4896 2
专家论证的专家费,...阅读全文
奋斗 2023-11-15 594 2