无压污水管道的闭水试验记录表中的允许渗水量和实际渗水量如何计算?两者之间如何换算?

云中飞鹤
回帖时间:2017-10-30 09:59:01 1楼

查GB50268,给排水管道工程施工及验收规范,查表《无压力管道
、严密性试验允许渗水量》闭水实验也叫蓄水试验,要放满水,水
要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度
一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。
一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的
前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一
次。若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层
完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。