钢筋砼管承插式乙型口纵向最大间隙 Di为600~3000时标准为5.0~1.5怎么理解  为何数值是由大到小

健与美
回帖时间:2017-11-06 11:45:54 1楼

我认为600、700、800、900、1000、1100、1200、1350、1400、1500、1650、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000的管子,在这区间内应用插入法来衡量,否则3000仍取5.0,显然不合理。
健与美
回帖时间:2017-11-02 20:35:47 2楼

Dimm,600~3000较容易理解,在《混凝土和钢筋混凝土排水管》GBT 11836-2009 中公称内径有200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1350、1400、1500、1650、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000、3200、3500有这么多规格的混凝土和钢筋混凝土排水管给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008规定,不能再喽啰一遍了,Di600~3000,区间各规格的钢筋混凝土排水管

纵向5.0~1.5为何数值是由大到小钢筋凝土工直线能达到安装要求(一直线,弯曲、高低不明显)。以纵向间隙,5.0~1.5数值要由大到小(因这纵向间隙对长期越常的管子施工直线影响较大)。

试想Di600是5mm,一端密缝了,不密缝处允许纵向为5mm,可理解为5:600有一条斜边,如果用勾股定律计算一下是:600.20833mm,同理:1.53000一下:3000.00375mm

应一下沙发:这是《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,第5.6.9条表5.6.9-1  钢筋混凝土管管口间的纵向间隙,钢筋凝土,接口类型,承插式乙型口,管内径Di(mm),600~3000,纵向隙(mm),5.0~1.5( 钢筋凝土沿直线安装时,纵向应符合设计要求及有产品标准要求,无明确应符合5.6.9-1  钢筋凝土纵向规定)。

  • 我是一个粉刷匠2017-11-06 09:26:47回复

    意思就是 管径越大同样的数值间隙 产生的偏差越大 所以小管径间隙标准可以稍微大一点 大管径要小一点 间隙值只要是在这个区间内就算合格吧? 不用管从大到小 还是从小到大 意思就是 管径越大同样的数值间隙 产生的偏差越大 所以小管径间隙标准可以稍微大一点 大管径要小一点 间隙值只要是在这个区间内就算合格吧? 不用管从大到小 还是从小到大

月落
回帖时间:2017-11-02 09:46:30 3楼

你这个哪里的数据?

其他类似问题

钢筋砼管承插式乙型口纵向最大间隙 Di为600~3000时标准为5.0~1.5怎么理解  为何数值是由大到小...阅读全文

我是一个粉刷匠 2017-10-31 6863 3

80塔吊,标准节截面1800,在使用过程中,相连两道扶墙的最大间距是多少...阅读全文

翔羽 2011-12-03 60274 3

麻烦上传一下这个规范...阅读全文

心心相印 2020-08-22 993 3

规范JGJ231-2010承插式盘扣架中8.0.1的第3款:当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。上面这一句话如何理解,个人认为是有争议的,不严谨,什么样子的质量疑问需要抽检和试验,如何抽检,试验的项目都没有规定。对于盘扣架的这条规定,大家有什么样的看法。...阅读全文

爱瑞瑞 2018-02-28 5841 4

在进行梁模板受力验算时,计算模型下面有“梁底支撑小梁最大悬挑长度(mm)”具体指的什么?...阅读全文

杜学亮 2018-06-19 24260 3