发帖时间:2017-11-06 14:15:45 楼主

请问,用于固定竖向的混凝土泵管的落地双排脚手架允许吗?(我看JGJ130说明不可以将泵管与架体固定)如果允许,荷载怎么取?采用什么模型计算?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-07 11:22:29 1楼

  • 云中飞鹤2017-11-07 11:26:59回复

    固定卡也可以用膨胀螺栓固定 固定卡也可以用膨胀螺栓固定

  • 爱瑞瑞2017-11-08 08:23:39回复

    主要是不允许后置膨胀螺栓,前面也没有预埋。 主要是不允许后置膨胀螺栓,前面也没有预埋。

  • 云中飞鹤2017-11-08 08:24:57回复

    那就没有办法了-----脚手架是无法固定泵管的 那就没有办法了-----脚手架是无法固定泵管的

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-07 11:21:33 2楼

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-07 10:54:58 3楼

混凝土泵管不允许和架体连接-----一般竖向管道是通过楼板预留洞固定的
  • 爱瑞瑞2017-11-07 11:11:23回复

    这个我知道,但是实际上是有这种情况的,比如大型的储罐,高度超过60m,混凝土筒体不允许开洞,现在要浇注顶部的混凝土,内部不允许预留通道,需要固定泵管,怎么弄? 这个我知道,但是实际上是有这种情况的,比如大型的储罐,高度超过60m,混凝土筒体不允许开洞,现在要浇注顶部的混凝土,内部不允许预留通道,需要固定泵管,怎么弄?

  • 云中飞鹤2017-11-07 11:19:26回复

    可以预埋固定卡啊 可以预埋固定卡啊