zhanchi2008
发帖时间:2017-11-13 09:45:56 楼主

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016中,第3.1.3条中,立杆的常用型号为什么没有常用的300、900、1500、1200等?

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-13 11:28:45 1楼

云中飞鹤
回帖时间:2017-11-13 11:26:54 2楼

300、900、1500、1200等是水平杆件的模数,不是立杆步距的模数
爱瑞瑞
回帖时间:2017-11-13 10:00:37 3楼

这个是最初设计这个碗扣架的时候就确定了以0.6m(国外其实是0.5m,为了彰显中国的特色就定为0.6m)作为模数,规范自然也就是0.6m,现在增加了出口的Q345材质的,有了0.5m的模数,相对更全了。

其他类似问题

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016中,第3.1.3条中,立杆的常用型号为什么没有常用的300、900、1500、1200等?...阅读全文

zhanchi2008 2017-11-13 1531 3

塔吊基础计算时塔吊型号为什么修改不了...阅读全文

豆豆454 2016-07-12 2158 1

请问下  我用的是贵州省施工资料管理软件  为什么没有填表说明及规范这个功能?...阅读全文

李龙飞 2018-04-04 1662 1

问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没有查到,请问具体在哪查到?...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 4448 1

请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 3095 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭