路在脚下
发帖时间:2017-12-20 22:39:45 楼主

主梁下口的角钢与主体梁是怎么连接的?是否影响计算

爱瑞瑞
回帖时间:2017-12-21 08:38:49 1楼

可以不用连接,顶住就行。
云中飞鹤
回帖时间:2017-12-21 08:33:42 2楼

这个角钢是防止型钢向建筑物内侧滑动的,不参与计算

其他类似问题

主梁下口的角钢与主体梁是怎么连接的?是否影响计算 ...阅读全文

路在脚下 2017-12-20 2108 2

就刚才这个问题,型钢卸料平台侧立面图是调整改过来了,但是其节点图一和节点三图都没有改变?要怎么操作才能改变它?各位专家请支招! ...阅读全文

新天地 2014-03-05 3335 3

在品茗软件里面做这个型钢悬挑卸料平台方案时:在其节点一和节点三图中,主梁与次梁的搭接,其次梁为什么总是在主梁的上面进行搭接焊接(如下图1),如果我想要把次梁放下来和主梁一样平,进行搭接焊接(如下图2),请问各位高手、专家要怎么操作才能生成那样 的节点图形??????? ...阅读全文

新天地 2014-03-05 5430 2

什么情况考虑型钢悬挑卸料平台考虑主梁锚固长度? ...阅读全文

末日乐章 2016-07-04 5413 1

详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)问题补充:1、强度验算 计算简图(kN) 弯矩图(kN·m) 剪力图(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103) ...阅读全文